有关单相电机漏电的问题,单相电机漏电时怎么接地线,单相异步电机漏电接地线跳闸的问题,单相电机漏电接地线跳闸怎么办,电机外壳漏电的检查方法。
问题描述:
有个充气泵,是单相电机,只要插上电源,在不开机的情况下,也感觉到电机处漏电。
电机如果真的漏电,是不能靠接地线来解决问题的,应该拿去修理,然后再使用。单相电机漏电接地线跳闸怎么办?
解答:
首先,确认漏电的具体情况,在电机不工作时候外壳带电,也有可能是进水或受潮,这时可以进行清理并烘干即可解决问题。
总之,外壳带点应该请电工或修理人员检查处理后才能使用,以免发生事故。
附1,单相异步电机漏电接地线跳闸
启动瞬间电流大于漏电保护器允许最大电流,这是发生了漏电。
漏电断路器的工作原理,就是通过零序互感器监测流过漏电断路器的火线、零线电流是否相等,正常情况下应该是相等的。
当发生漏电时,一部分电流通过地线流走,因此火线的电流会强于零线的电流,这样零序互感器的二次线圈就可以感应出电压,从而触发电磁脱扣机构跳闸。
负载正常的情况下,即使连接地线,也不会有电流流过地线,漏电断路器也就不会跳闸,而目前的情况很明显有部分电流通过地线流走了。
因此,电路中出现了较大的剩余电流从而导致了跳闸的发生,重点检查负载设备的绝缘电阻。
问题1,单相电机漏电的原因
单相电机,用千伏兆欧表测试,对地绝缘为一千兆欧,通电运转机壳带电,用电笔测试灯管很亮,请问什么原因?
电容没有接,对每相绕组单独测试,对地绝缘均为一千兆欧以上,离心开前对地也是一千兆欧以上。
单相电机的启动电路要串接启动电容,电容的特性是“通交隔直”,由于侧绝缘的摇表发出的是直流电,无法检测电容的绝缘,所以建议将电容与电机的连接彻底拆开后再测量电机的绝缘,重新进行分析和判断故障的原因。
问题2,电机外壳漏电怎么检查?
电机外壳用手触及时麻电,则说明绕组绝缘不良。这时触电机引线,另一根表笔与电机外壳或定子铁一相。
指针摆动,则说明绕组中有漆包线与电机外壳绝缘性能不好,造成电机外壳漏电。
电机绕组短路或开路如何检查?
一般家用洗衣机采用电容式运转电机,起动与运转绕组的阻值应接近。
只要用万用表欧姆档去测量绕组公共端与两声引线间的电阻值,如果阻值相差大,则阻值少的一组就可能短路,使用时就会使电机发热。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。