三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸的问题
来源:电工天下时间:2022-05-13 19:40:54 作者:老电工手机版>>
问题:三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸,这是什么原因引起的?
回答:
有些电器设备出现了故障,很难确定是哪里出了问题,从以下几个方面来分析原因。
潜水泵通电30钞后跳闸,故障分析如下:

1、跳闸后过一会(1一3分钟)后再合闸,是不是可以运行30秒再跳闸,如果是这样很可能是空开容量太小。(空开热敏元件受热后断开,冷却后复原导致的。)
2、潜水泵轴承损坏,电机扫膛电流增大,空开跳闸。
3、潜水泵叶轮有杂物缠绕电流增大,空开跳闸。
4、潜水泵绕组绝缘降低对地漏电,或潜水泵进水空开跳闸。如果进水不能用兆欧表测其对地绝缘,兆欧表口电压较高,容易发生击穿。可以用万能表X10K一档测量,如读数为无穷大,说明电机绝缘问题不大。可烘干处理。
5、水源较浅,潜水泵裸露水面,水泵电机无法散热,电流增大,空开跳闸。
6、进水扬程较高,起过潜水泵的指标,电流增大,空开跳闸。
7、热继电器的容量小于泵的工作电流,也会发生跳闸。
相关文章7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题

7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大)。
时间:2022-06-26 15:57:41
7.5KW电机100米距离时电流调到21A总跳闸怎么办

将电流调整到21A,说明使用了热继电器,只有热继电器才会有这个刻度。热继跳闸是由于线路过载造成的,而线路过载分为很多种原因,下面逐一进行分析,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-06-26 15:40:57
水泵进水烘干后一推开关就跳闸是什么原因?

问题:水泵进水烘干后,一推上开关就跳闸,这是什么原因?回答:题主所说的水泵进水很可能是潜水泵,潜水泵进水烘干后合闸跳闸,很可能是潜水泵出现了问题。目测一下电机绕组是否有烧焦的现象,如果有绕组发黑,那么说明电机己经烧毀。
时间:2022-06-23 08:52:02
220v潜水泵怎么用数字万用表测量好坏?

问题:怎么用万能表测量220v潜水泵的好坏?解答:潜水泵就是潜在水中工作的水泵,这是电机与叶轮共为一体潜在水中的工作形式。在遇到潜水泵的这类问题时,千万不能使用摇表进行测量,摇表电压较高在电机进水受潮时,极有可能把电机绝缘击穿。
时间:2022-06-22 15:11:32
220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事

问题描述:220v潜水泵运行几分钟就跳闸,但电压是正常的,这是什么原因?解答:如题主所述,220V潜水泵运行几分钟跳闸,电压正常。根据故障现象:运行几分钟跳闸,没说过几今钟是否可以再送上。
时间:2022-06-22 14:11:45
家用潜水泵偷停什么原因,开关接触不好还是水面太浅

问题描述:有时抽水没有问题,有时抽不上水,停一会又好了,这是什么原因?正确答案:潜水泵偷停就是不知什么原因,在正常运转的情况下,潜水泵突然不工作了,开关接触不好还是水面太浅,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:43:20
潜水泵电流过高不上水什么原因

问题:潜水泵电流过高不上水什么原因?潜水泵使用方便,安装成本低,潜水泵使用方便,但经常会出现故障问题,比如电流过高不上水的问题,一般是什么原因引起的?潜水泵电流大不出水,可以从以下几个方面进行检查。
时间:2022-06-18 06:50:00
潜水泵怎么计算扬程功率?

问题描述:高低是60米,距离是3000米,用水量是20方,潜水泵应该选多大扬程?多大的电机?正确答案:水泵的扬程是指从水面至岀水口的垂直高度,如果垂直高度60米,距离3000米,岀水口径10吋,初步估算一下,最起码电机功率要在50Kw以上。
时间:2022-05-12 16:10:00