问题描述:高低是60米,距离是3000米,用水量是20方,潜水泵应该选多大扬程?多大的电机?
正确答案:
高60米,距离3000米,出水口径为多少?水泵的扬程是指从水面至岀水口的垂直高度,如果垂直高度60米,距离3000米,岀水口径10吋,初步估算一下,最起码电机功率要在50Kw以上。
如此大功率的潜水泵,小编真的从未遇到过。
水泵高低扬程是60米,距离3000米,流量是20m3/h,选择扬程及电机功率?
20 (流量) x60 (程) x9.81 (重力加速度)x1 (质比重), 除以3600 (换算流量单位) 除以70%(泵效率) =轴功率
计算下来等于3.27再除以70%等于4.67KW,配套功率=轴功率x1.25 (配套系数),.67×1.25=5.8375。
可以选择5.5KW三相交流电机作为供水水泵电机。
说明:配套系数也称安全系数,选用原则是小电机系数大一点,大电机系数小一点。