问题描述:有时抽水没有问题,有时抽不上水,停一会又好了,这是什么原因?
正确答案:
潜水泵偷停就是不知什么原因,在正常运转的情况下,潜水泵突然不工作了。
初步估计有如下可能的原因:
1、电网突然停电,使正常运行中的潜水泵失去电原而偷停,来电时又恢复正常工作。
2、控制潜水泵电源的开关接触不好,时断时通从而造成潜水泵偷停,接通时可以正常运行。家用潜水泵功率都很小,工作电流不大,所以就出现时停时不停的工作状态。(功率较大的电机,就会导致开关直接烧坏的可能。)
3、电源线有接点松动时接时不接的状态,也包括开关接点接触不良的现象。
4、潜水泵是靠循环水来散热的,如果水面太浅,潜水泵裸露,潜水泵就失去了散热条件,泵体产生温度电流增大,从而导致空开过流跳闸。
5、凡是水泵都有一定扬程规定,潜水泵只有出水扬程,其它水泵都有吸水扬程和出水扬程,两个扬程之和称为总扬程。而潜水泵扬程规定,或更换出水管管径,(变细)都会使水流内阻增大,使潜水泵产生过载的可能性。由于家用潜水泵功率小过载能力上欠佳,也会使空开跳闸。
当然使潜水泵偷停的原因,不只有以上几种,还有很多原因。但不论什么原因导致的故障问题,都应找对原因然后加以排除。
有关潜水泵的运行问题,潜水泵在正常运转的情况下,出现突然不工作的问题,一般是什么原因造成的,是突然停电导致的,还是电源线有接点松动,潜水泵不工作的五大原因,一起来看下。
潜水泵缺相烧电机怎么办?潜水泵缺相电,先找到缺相的原因,然后具体问题具体解决。故障原因的查找方法:当电机缺相时,使用万用表确定ABC三相哪一相出了问题。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。