问题描述:220v潜水泵运行几分钟就跳闸,但电压是正常的,这是什么原因?
解答:
如题主所述,220V潜水泵运行几分钟跳闸,电压正常。
根据故障现象:运行几分钟跳闸,没说过几今钟是否可以再送上。如果能送上,运行几分钟后再跳闸,以复几次送跳,则可以判断为过载的原因。
首先,断开电源将潜水泵提到岸边,观察叶轮是否被杂物卡住,再转运一下叶轮是否灵活,如果都正常,说明机械方面没有什么问题。
单相潜水水泵一般功率都不太大,(3Kw以下较多)超载能力较弱,可以摸一摸泵体温度是否超过充许温升。如果温升较高,故障原因可能有以下几种:
1、电机问题:电机的主、次绕组匝间部份短路,运行电流增大。说明电机己被烧坏。
2、电机的运行电容被击穿,次绕组通过的电流增大导致电机过载发热导致跳闸。
3、水泵出水扬程大高导致负载加重,电机发热而跳闸。
4、水位太浅,潜水泵泵体裸露,泵体得不到散热,电机发热导致跳闸。
5、输水管弯折水流被堵负载加大导致跳。
6、空开功率太小或损坏等等很多因素都很可能导致空开跳闸。
根据题主所述:运行几分钟后跳闸,则不可能是漏电导致跳闸,因为漏保30mA、0.3秒就会跳闸,不会运行几分钟后再跳闸,所以不是漏电所为。也不可能是短路叫导致跳闸,如果是导线或潜水尿主次绕组短路,短路电流相当大,空开会立即跳闸,也不会运行几分钟后才跳闸。
运行几分钟后才跳闸,可能是空开的热敏元件导致的,热敏元件只有受热后彭帐需一定的时间过程,运行几今钟后热敏元件达到一定温升值才会动作。因此,个人认为这类故障现象不是漏电或短路引起的。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。