7.5KW电机100米距离时电流调到21A总跳闸怎么办
来源:电工天下时间:2022-06-26 15:40:57 作者:老电工手机版>>
将电流调整到21A,说明使用了热继电器,只有热继电器才会有这个刻度。热继跳闸是由于线路过载造成的,而线路过载分为很多种原因,下面逐一进行分析,感兴趣的朋友参考下。
7.5KW电机电流到21A就跳闸的问题
1、线路太远,压降太大
一般线路越远,电缆越细,压降越大。按照正常选择,7.5KW电机额定电流约为15A,选择使用4mm²铜线。
但是,条件是100米的距离,根据经验4mm²铜线百米压降约为7V左右,也就是380V标准电压,其压降后为373V,这个电压启动电机绝对没有问题。剩下的就是电缆线径低于4mm²,如果选择了2.5mm²的导线,100米的距离,可能出现压降过大,电缆过热而引起热继跳闸。

2、电机或机械部分故障
电机轴承缺油损坏,或者机械部分出现卡阻,就会导致电流过高跳闸。当超过21A的整定电流值时,设在热继内部的双金属片遇热弯曲,连杆推动触点,就会使接触器线圈断电。
3、接触不良
电缆中间有接头或电机及接触器接线端子螺丝没有紧固好,就会出现松动氧化,从而导致接触不良,使电缆过热,传导至热继跳闸。
解决办法:
电流调整到21A,已超过电机自身的额定电流,一般热继电器的整定电流是电机额定电流值的1.1倍。显然21A已经大于1.1倍的整定电流,不需要再进行调整,否则容易烧毁电机。
唯一的解决办法是增加电缆线径,假设原来是4mm²的铜线,可以更换成6mm²。另外,检查下电缆两端接线端子有无松动现象,或者机械设备有没有异常响声等,如果有先将故障排除掉。