7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:
1、检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大);
2、检查电机端各相电压有无缺相,各相电压及电流是否平衡;
3、检查一次回路中空气断路器(或刀闸)、交流接触器和热继电器是否完好;
4、电机绕组线圈有否通地;
5、是否存在机械设备故障导致的负荷过重等因素。
如果怀疑是远距离供电线损导致的电压降引起的过电流跳闸,可以参考以下措施来解决问题。
以7.5KW电机用6平方铜芯线,长度为100米,线芯温度为70度为例给出电压降和线损计算公式:ΔU = √3 * I * (R * cos φ + X * sin φ) * L, 式中:
ΔU = 电压降 (V),I = 电流 (A),R = 电阻 (Ω / km),X = 电抗 (Ω / km),L = 长度 (km),φ = 相电压与相电流的相位差。
计算结果为:电压降为ΔV=7.97V,线损为2.1%。
以380V为基准电压计算,实际到达电机端的电压为372.03V,在国标三相380V电压误差允许范围±7%之内。
6平方铜芯电线的安全载流量为34A,根据上述的计算结果,可以得出100米6平方铜芯线带7.5KW电机。
建议如下:
1、采用不小于6平方的达标铜芯电线或电缆给电机供电;
2、检查使用场所三相380V供电电压误差范围是否在±7%以内,如偏低过多,建议加大电线的线径,如10平方的铜芯电线或电缆;
3、检查设备的机械性能,看是否存在导致电机过载的机械故障等。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。