电动机的绝缘测量方法图解

来源:电工天下时间:2016-05-12 21:49:22 作者:老电工手机版>>

电动机的绝缘测量方法

绝缘测量,用兆欧表(摇表)测量范围:

①线圈与线圈之间〔相间)绝缘程度;

②线圈对机壳(相对地)之间的绝缘性能。

电动机的绝缘测量

如何测量电机绝缘?

1、如何测量电机绝缘

测量电机绝缘主要分两种,一种是绕组对地绝缘,还有就是绕组相间绝缘。都是使用兆欧表(摇表)测量。

另外绕组层间(匝间)绝缘也是一种,但要使用万用表测量。

测量绕组对地绝缘时,要把电机的接线全都拆 掉。  先检查摇表的好坏,做开路、短路试验。摇表没问题后,用摇表一个表笔接电机外壳,转动摇把,达到120转/分,此时另一个表笔接绕组的一端,当读数稳定时,就是这个绕组的对地绝缘阻值。 三个绕组要分别测量 三次 ,有的电机是已经把星型连接接好了的,只引出三根出线,那就只需摇测一次就行。

相间绝缘就是绕组之间的绝缘,把表笔先接在一个绕组上,然后转表、测量另一个绕组与它的阻值。

最低要求是每伏一K  ,即;1K / V   380V的电机是380K。   一般要大于0.5兆。

层间绝缘使用万用表测量,就是通过比较三个绕组的直流电阻值来判断绕组是否存在层间(匝间)短路的故障。当测量后有一组数值明显偏小时,就怀疑这组层间有问题了。

测量电机动定子绕组的绝缘电阻,选表及用前检查:
  
选用:测量新电动机使用1000V的兆欧表;测量运行过的电动机使用500V的兆欧表。
 
2、用前检查:
  
(1)外观检查:表壳应无好无损;表针应能自由摆动;接线端子应齐全完好;表线应是单根软绝缘铜线,且完好无损,其长度一般不应超过5m。
  
(2)开路试验:将一条表线接在兆欧表的“E”端,另一条接在“L”端。两条线分开,置于绝缘物上,表位放平稳,摇动摇把到每分钟120 转,表针应稳定指在“∞”为合格。

(3)短路试验:开路试验做完后,将两条线短路,摇动摇把 (开始要慢)到每分钟120转,表针应稳定指在0,为合格。
 
测量及判断(实做)
  
1.测量绝缘项目:可分为 ①测对地绝缘; ②测相间绝缘。
  
2.测量:
  
测相对地绝缘:
  
①将电动机退出运行(大型电动机在退出运行后要先放电);
  
②验明无电后拆去原电源线;
  
③将兆欧表的“E”端测试线接到电动机外壳(例如端子盒的螺孔处),将兆欧表的“L”端测试线接到电动机绕组任一端(接线端上原有联接片不拆);
  
④摇动摇把达到每分钟120转,到一分钟时读取读数(必要时应记录绝缘电阻值及电动机温度)
  
⑤撤除“L”端接线,后停止摇表,并放电。
  
测相间绝缘:
  
①对地绝缘测试后放电;
  
②拆去电动机接线端上原有联接片;
 
③将兆欧表的“E”端和“L”端测试线各接一相绕组;
  
④摇动摇把到每分钟120转,一分钟时读取读数(必要时应记录绝缘电阻值及电动机的温度);
  
⑤撤除“L”端接线,后停止摇表,放电;
  
⑥测另两个绕组间的绝缘……共三次(每次测后均应放电)。
  
判断:不论对地绝缘还是相间绝缘,其合格值的要求如下:
  
(1)对于新电动机用1000V兆欧表(交接试验):绝缘电阻应不小于1MΩ;
  
(2)对于运行过的用500V兆欧表电动机(预防性试验):绝缘电阻应不小于0.5MΩ。

测试过程中应注意的安全问题
  
1.正确地选表并作充分的检查;
  
2.被测电机及必须退出运行并拆除一二次电源线,对大型电动机在退出运行后要先放电,按照测试电容器的方法摇测。每次测后也要放电,并验明确无电压;
  
3.每相摇测前后要进行人工放电;
  
4.测试时,注意与附近带电体的安全距离(必要时应设监护人);
  
5.人体不得接触被测端,也不得接触兆欧表上裸露的接线端;
  
6.防止无关人员靠近。
  
何时需要进行摇测:
  
1.新安装的电动机,投入运行前;
  
2.停用三个月以上时,再次使用前;
  
3.电动机在大、小修时;
  
4.电动机在运行中发生异常现象或故障时。

附1,测量母线绝缘和测量电机绝缘的区别

电动机的绝缘测量

1、二者存在概念性区别:

电机绝缘在电动机接线处测量,要拆掉接线和连接件,使线圈与线圈之间分开,相与相0.38兆欧,与零线是0.22兆欧。

测量母线绝缘与电动机无关两头都要拆掉,相与相0.38兆欧。

2、绝缘测试的原因:

电动机或其他电气设备停用或备用时间较长时,由于受潮或有大量积灰,影响电气设备的绝缘;

长期使用的电气设备,绝缘也有可能老化,端线松弛。电工:www.dgjs123.com

测量电气设备的绝缘就能发现这些问题,以便及时采取措施,不影响电气设备的运行或切换使用。

附2,正确测量绝缘电阻的方法

兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。
 
使用前,首先做好以下准备:

1、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。

2、对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。

3、被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。

4、测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“ 0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。

5、兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。电工技术之家

做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。

兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。

这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。

这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。

当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。

另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。

由此可见,要想准确地测量出电气设备等的绝缘电阻,必须对兆欧表进行正确的使用,否则,将失去了测量的准确性和可靠性。

相关文章
  • 电动机绝缘检测与空载电流检测方法

    电动机绝缘检测与空载电流检测方法

    在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。

    时间:2022-06-26 16:41:45

  • 怎么自制一个绝缘检测器

    怎么自制一个绝缘检测器

    如下图中是自制的绝缘检测器线路,不仅可以用作线路绝缘监视,还可以代替兆欧表检查电机、测电器的绝缘电阻。当合上隔离开关QS,在相电压作用下,整个绕组和接地外壳之间的泄漏电流流过绝缘层和电阻R1、R2。

    时间:2022-06-03 14:16:23

  • 电动机修理重新绕线圈怎么进行绝缘漆烤干?

    电动机修理重新绕线圈怎么进行绝缘漆烤干?

    在进行电动机修理时,重新绕好线圈之后,需要给线圈寖加绝缘漆,在绝缘漆加好之后,还要将绝缘漆烤干,那么电动机重新绕线圈后绝缘漆烤干的方法有哪些,一起来看下。

    时间:2022-01-18 06:04:37

  • 电机绝缘电阻多少兆欧为正常?

    电机绝缘电阻多少兆欧为正常?

    电机绝缘电阻多少兆欧为正常?在低压线路中,如果是额定电压为380V电动机,可以用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,其电阴大于0.5MΩ即为正常。

    时间:2021-12-11 09:05:46

  • 电机绝缘电阻的常用检查方法

    电机绝缘电阻的常用检查方法

    有关电机的知识,怎么进行电机绝缘电阻的检查,在什么情况情况下需要做电机绝缘电阻的检查,这些都是需要综合考虑的,下面一起来了解下。

    时间:2021-11-24 13:19:49

  • 怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?

    怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?

    怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?在测量时应按如下要求进行操作:1、测量一般交流电动机的绝缘电阻时,如果各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线。

    时间:2021-11-07 07:26:26

  • 电动机绝缘电阻过低怎么办?

    电动机绝缘电阻过低怎么办?

    电动机绝缘电阻过低怎么办?电动机的绝缘电阻过低一般由以下原因引起的,在査明原因后,需要立即予以排除,下面具体来看下。

    时间:2021-11-07 06:50:48

  • 什么是绝缘等级

    什么是绝缘等级

    什么是绝缘等级?绝缘等级是电机(或变压器)绕组所用绝缘材料的耐热等级,分为A、E、B、F、H级,每一级的绝缘材料都有相应最高允许温度(电机或变压器绕组的最大温度)。

    时间:2021-10-12 11:17:37

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有