如何选择电动机断路器,一般断路器的选用原则
来源:电工天下时间:2020-02-12 15:24:19 作者:老电工手机版>>
如何选择电动机的断路器,断路器有短路脱扣和热脱扣两种脱扣方式,选择一般断路器的选用原则,注意空开的额定电压与额定电流的范围。
电动机断路器的选择方法

断路器有短路脱扣和热脱扣两种脱扣方式,短路脱扣是指电路中发生短路故障而产生的巨大电流使短路脱扣器迅速动作从而断开电路,达到保护目的。
热脱扣指电路中的电流超过了断路器的额定电流,使得脱扣器动作,这个动作时间与电流的大小有关,电流大于额定电流越大,脱扣动作时间越短。
电机起动时虽然电流很大(一般为正常运转时的5--7倍),但只要电机启动瞬间冲击电流(启动电流)存在时间小于断路器的动作时间,断路器就不会动作,还达不到短路脱扣器的动作点;而热脱扣器则需要一定的时间,这段时间足以让电机完成起动。
这里断路器选择的小了点,由于实际电流已经与断路器额定电流非常接近,工作时间长了后,断路器可能会误动作,电机的过热保护应该有热继电器来完成。
例如,如果一台电机的额定电流为55A,则留有一定的余量之后,60A的断流器就太小了,一般需选用80A的断路器。
选择一般断路器选用原则:
1、空开额定工作电压大于等于线路额定电压。
2、空开额定电流大于等于线路负载电流。
3、空开电磁脱扣器整定电流大于等于负载最大峰值电流(负载短路时电流值达到脱扣器整定值时,空开瞬时跳闸。
一般D型代号的空开出厂时,电磁脱扣器整定电流值为额定电流的8-12倍。)即短路跳闸而电机启动电流完全可以避开。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
直流他励电动机的几种调节与制动过程

有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?

电动机的皮带轮或联轴器的拆装方法,在拆卸与装配电动机的皮带轮或联轴器时要注意的问题,皮带轮或联轴器与转轴之间做好位置标记,装配时用细铁砂布把转轴、皮带轮或联轴器的轴孔砂光滑等。
时间:2022-09-14 10:39:02
电动机节电器的作用与适用场合

有关电动机节电器的作用与适用场合,电动机调节器主要用于节电,适用于短时反复工作制的机械,频繁起动的机械,电网电压偏高的场合等。
时间:2022-09-14 10:38:32
电动机铁芯过热怎么办?

有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。
时间:2022-09-14 10:12:48
电动机如何节电,电机节电的常用措施

电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
如何选择电动机的极数,电动机极数选择要求

选择电动机的极数的方法,根据所匹配的负载的转速来选择电动机的极数,选择时要注意的几个问题,一起来了解下。
时间:2022-09-14 09:56:32
- 上一篇:电动机的铁损怎么算?电动机铁损计算公式
- 下一篇:如何用万用表判断电机公共端?





