电动机的铁损怎么算?电动机铁损计算公式
来源:电工天下时间:2019-11-01 10:11:10 作者:老电工手机版>>
有关电动机铁损的计算公式与方法,电机的损耗主要为铁损,铁耗主要为涡流损耗,电动机铁损增加率的计算公式与方法举例。
如何计算电动机的铁损

运行频率是电动机一个重要的铭牌数据,在变频调速时,电机运行在额定频率以下为佳。
某厂2x2500m,高炉4套渣处理搅笼电机,型号为YBP315L1-8,90kW。为了调节合适的转速,通常运行于70Hz附近。电机运行于高于工频很多的状态,危害很大。
首先,由于电机的运行频率升高会使定子和转子电抗增大,使电机电流下降,降低电动机的电磁转矩,即降低电动机带负载的能力。其次,会使电动机铁损和发热量增大。
三相异步电动机铁心损耗分为磁滞损耗(Ph)和涡流损耗(Pw),计算Ph与Pw l

式中Kh:材料系数;Bm:感应主磁场强度幅值;V:铁心体积;d:叠片厚度;K:比例系数;a:材料系数;p:硅钢片电阻率。
从(1)、(2)两式可知,电动机的磁滞损耗(Ph)与供电频率成正比。电机的涡流损耗(Pw)与供电频率的平方成正比。电机的运行频率升高会使铁耗大幅上升,发热量大幅增加。
如何计算电动机的铁损?
以下具体分析渣处理搅笼电机71Hz与50Hz运行频率损耗之比:

从计算结果可知,搅笼电机运行频率由50Hz提升到71Hz.磁滞损耗增加了42%.涡流损耗增加了102%。
粗略分析4台搅笼电机一年在50Hz增加到71Hz运行频率,增加的铁耗如下:该电机的效率为89%,电动机的空载损耗基本上是铁耗,电动机带上负载增加的损耗是铜损。
由于定子和转子线圈的直流电阻很低,铜耗远远低于铁损,…般铁耗占总损耗的60%以上。取铁损为总耗损的60%,则该电机的铁损为:90x(1-89%)x60%=6.93kW。
电机的损耗主要为铁损,而铁耗主要为涡流损耗。
取磁滞损耗和涡流损耗因运行上升到71Hz而增加铁损的平均数,则铁损增加率为:(42%+102%)/2=72%;也就是说电机运行频率由50Hz上升到71Hz.
增加的铁损为:6.93x72%=4.99kW;2套高炉4套渣处理搅笼电机增加铁损为:4.99x4=19.96kW。一年增加电耗计算如下:高炉一天出铁14次,一次出渣时间为70min,搅笼一天工作时间为:14x70/60=16.3h,一年作业350天,一台搅笼机一年工作时间为:16.3x350:5705h,4台搅笼电机运行频率从50Hz上升到71Hz,增加的铁损为:19.96×5705=113872kWH,按0.6元/kWh计算,一年增加电耗金额:113872x0.6=68323元。
解决办法:
既要保证搅笼机运行速度又要保证变频器运行频率在50Hz处,最佳办法:更换电机,把90kW 8极电机更换为90kW6极电机是比较好的办法。6极电机53Hz运行频率相当于8极电机71H:运行频率的转速。
相关文章电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
异步电机转差率的计算公式

异步电机转差率公式,n与n1之间总是存在差异,n1与n的差值称为转差,用Δn表示,即Δn=n1—n。把转差Δn与同步转速n1的比值称为转差率或滑差,用s表示。
时间:2021-12-28 10:07:00
电机扭矩和转速关系,电机扭矩的计算公式

有关电机的知识,介绍了电机扭矩和转速的关系,如果通过减速机计算扭矩,则应考虑齿轮传动效率损失的因素,此外还介绍了电机扭矩计算公式,一起来看下。
时间:2021-12-11 09:08:17
单相电动机电容大小的配置及计算公式

有关单相电动机电容大小的配置方法,更换启动、运转电容时,最好选用与原配置参数相同的电容,计算单相电机的起动电容和运转电容、运行容量的公式与方法。
时间:2021-03-31 14:06:33
异步电动机等效电路的参数与转矩公式

有关异步电动机等效电路的参数定义,异步电动机等效电路的转矩公式,异步电动机等效电路的同步机械角转速,需要的朋友参考下。
时间:2020-12-21 21:27:05
三相异步电动机转矩公式与机械特性曲线

有关三相异步电动机转矩与机械特性的知识,详细介绍了三相异步电动机的转矩公式,三相异步电动机的机械特性曲线,三相异步电动机的三个重要转矩:额定转矩、最大转矩与起动转矩。
时间:2020-12-08 06:14:13
异步电动机的同步转速公式_三相异步电动机的极数

有关异步电动机的同步转速公式,三相异步电动机的极数,异步电机转子转速与旋转磁场转速差,三相异步电动机的实际转速会比上述的同步转速偏低。
时间:2020-12-07 09:36:35
电动机的电磁转矩T(转矩公式)

有关电动机的电磁转矩T,三相异步电动机的转矩与机械特性,转子中各载流导体在旋转磁场的作用下,受到电磁力所形成的转矩总和。
时间:2020-02-12 15:19:57





