有关电机为什么发热的问题,根据电机绝缘等级的不同,电机能承受的最大温度是不同的,在这个过程中会有多种原因导致电机发热,来看下电机发热的四种原因。
1、电机不正常振动或噪音
这是引起电机发热的一种原因。
由于电机的转子动平衡有问题,电机本身会引起振动,电机的轴承不良、转轴弯曲,端盖、机座、转子不同轴心,紧固件松动或电机安装地基不平、安装不到位造成,也会造成振动而发热。
有些振动可能是机械端传递过来的,在排除故障时,要从多方面来排查与分析,以确定导致电机发热的具体原因。
2、轴承工作不正常
当电机的轴承工作正常时,易造成电机发热的问题。轴承工作是否正常,有经验的电工会凭听觉及温度高低来判断。
用手或温度计检测轴承端判断其温度是否在正常范围内,或用听棒(铜棒)接触轴承盒,如果能听到冲击声,则可能有一只或几只滚珠轧碎,若听到咝咝声,则说明轴承的润滑油不足,电机应在运行3,000小时~5,000小时左右换一次润滑脂。
3、电机定、转子之间气隙太小
当电机的电子与转子间的气隙太小时,会导致定、转子间相碰,引起电机发热。
在中、小型电机中,气隙一般为0.2mm~1.5mm。气隙大时,要求励磁电流大,从而影响电机的功率因数;气隙太小,转子有可能发生摩擦或碰撞。
一般由于轴承严重超差及端盖内孔磨损变形,使机座、端盖、转子三者不同轴心引起扫膛,很容易使电机发热甚至烧毁。
如果发现轴承磨损应及时更换,对端盖进行更换或刷镀处理,比较简单的处理方法是给端盖镶套。
4、电源电压偏高,励磁电流增大
当电机在运行中,有电压偏高、励磁电流增大的问题时,会导致电机过度发热。
过高电压会危及电机绝缘,使其有被击穿的危险。电源电压过低时,电磁转矩就会降低,如果负载转距没有减小,转子转数过低,这时转差率增大会造成电机过载而发热,长时间过载会影响电机的寿命。
当三相电压不对称时,即一相电压偏高或偏低时,会导致某相电流过大,电机发热,同时转距减小会发出“嗡嗡”声,时间长了会损坏绕组。
总之,无论电压过高、过低或电压不对称都会使电流增加,电机发热而损坏电机。因此,按照国家标准,电机电源电压的变化应不超出额定值的±5%,电机输出功率可保持额定值。
电机电源电压不允许超过额定值的±10%,三相电源电压之间的差值不应超出额定值的±5%。
以上就是电机发热的几种原因,导致电机发热的原因不止这几种,大家在生产过程中遇到电机发热的问题时,一定要多方排查原因,以便确定故障点。