软启动器发热故障原因
软启动器内部的功率损耗由晶闸管功率损耗、控制电路功率损耗两部分组成,对于低压软起动器,控制电路功率损耗变动不大,一般为数十瓦。
因此,软起动器内部的功率损耗主要由晶闸管功率损耗产生,粗略估算为:每1KVA的软起动器容量,产生的损耗功率为3-5W。
当软启动器的容量较大时,由晶闸管功率损耗产生的热量将使管芯温度迅速升高,最后导致晶闸管烧毁。所以,必须采取措施将软启动器所产生的热量充分散发出去。
由于软起动内部的损耗主要由晶闸管产生,并且晶闸管的热容量比较小,所以软起动器本身对温升的要求取决于晶闸管对温升的要求。一般晶闸管的结温要求不得高于120℃,反映到散热器上的温度一般不能高于75℃。
因此,必须使用风冷散热器把软启动器的热量散发到外部的空气中,确保散热的途径不被堵塞,才能保证把软启动器的热量散下来。