软启动器降压节能的工作原理
来源:电工天下时间:2022-01-07 06:19:40 作者:老电工手机版>>
软启动器降压节能原理
从晶闸管软启动器的实际作用来看,它就是一台晶闸管相控调压器,只能利用晶闸管的可控导通特性,通过改变相控角α来改变加在电动机定子上的电压均方根值。
因此,软起动器节能只能通过适当降低电动机定子端电压的方式,以下是定子端电压降低后电动机工作特性的变化情况,一起来看下。

1、电压减小总是使励磁电流减小,就会使功率因数提高;
2、机械和杂散损耗通常基本不变,这两种损耗近似认为和输入电压的变化无关;
3、电压降低,定子铁耗随之成平方关系降低;
4.、转子铜耗随电压成反比变化;
5、定子铜耗取决于定子电流,定子电流由转子电流和励磁电流合成;
6、最大转矩M—max减小∝U12。
可见,降低定子电压会使功率因数提高,定子铁耗减小,转子铜耗增大。
如果适当降低电动机供电电压,使转子铜耗增量小于定子铁耗减量,即可提高电动机的运行效率,这也是软起动器节能运行方式的基本原理。
软启动器旁路接触器好坏的判断方法

大功率的电动机启动电流较大,经常采用降压启动、变频启动或软启动,可以避免启动电流对电网的冲击,那么软启动器旁路接触器怎么判断好坏,下面来了解下。
软启动器的6种起动方式

有关软启动器的知识,常见的软启动器起动方式有哪些,比如斜坡升压软起动、阶跃起动、斜坡恒流软起动与脉冲冲击起动等,共有6种启动方式,一起来了解下。
相关文章22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
电机星三角降压启动六根线怎么接线

电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
西门子软启动器能否与负载馈电器配合使用

软启动器通过限制起动电流和起动转矩,可靠地防止起动过程中的机械冲击和电网压降。通过对可控硅导通角的控制,来降低电机起动电压,并在设定的起动时间内,将电机起动电压升高到额定电压。
时间:2022-01-07 21:32:32
无旁路软启动器接线图及二种无旁路软启动器的特点

无旁路软启动器主要分为两种,一种是在线式的软启动器,一种是内置旁路接触器式的软启动器,这两种软启动器各有千秋,技术各有所长,但其接线原理图是一样的,二者都不需要外接交流接线器。
时间:2022-01-07 21:30:51
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?

软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?从UVW至电机接线端有一定距离,中间的压接端子没有压紧,导致线缆接触电阻过大,从而就会显示输出缺相。
时间:2022-01-07 06:31:39
维护施耐德软启动器时的注意事项

维护施耐德软启动器时的注意事项,主要包括如下六个方面:检查所有安装的螺栓与螺丝钉是否牢固,应将螺栓与螺丝拧紧。检查主回路、控制和工作电路的接线是否牢固。在发现有松动现象时,应拧紧连接排上的螺丝钉和螺栓。
时间:2022-01-07 06:17:51
怎么选择软启动器控制方式

有关软启动器的知识,软启动器控制方式的选择原则是什么,可以按负载类型选择控制方式,也可以按负载设备工艺要求选择控制方式,下面具体来了解下。
时间:2022-01-07 06:16:32
电机在使用软启动器时能不能频繁启动?

有关软启动器的使用知识,很多电机都使用软启动器作为启动保护装置,那么使用软启动器电机能够频繁启动吗,这个显然是不能的,具体是什么原因,下面一起来了解下。
时间:2022-01-07 06:14:25