三相异步电动机常见启动方式(多图)
来源:电工天下时间:2020-01-28 11:41:19 作者:老电工手机版>>
三相异步电动机常见启动方式(多图)
原文标题:三相异步电动机的启动特性
启动转矩:

常见的启动方式:
直接启动(全压启动)
电阻或电抗器将压启动
Y-△将压启动
自耦变压器将压启动
延边三角形启动
1.直接启动

所谓直接启动,就是将电动机的定子绕组通过闸刀开关或接触器直接接入电源,再额定下启动,如图示。由于直接启动的启动电流很大,因此,在什么情况下才允许采用直接启动,主要取决于电动机的果农功率与供电变压器的容量之比值。
直接启动因无需附加设备,且操作和控制简单、可靠、所以,在条件允许的情况下应尽量采用,考虑到目前在大中型厂矿企业中,变压器的容量已经足够大,因此,绝大数中,小型鼠笼式异步电动机都采用直接启动。
2.电阻或电抗器降压启动

异步电动机采用定子串电阻或电抗器的降压启动原理接线图如图示。启动时,接触器1KM断开,KM闭合,将启动电阻RST串入定子电路,时启动电流减小;待转速上升到一定程度后再将1KM闭合,RST被短接,电动机接上全部电压而趋于稳定运行。
这种启动方法的缺点:
启动转距随定子电压的平方关系下降,其机械特性见图示,故它只适用于空载或轻载启动的场合。
不经济,在启动过程中,电阻器上消耗能量大,不适用于经常启动的电动机,若采用电抗器代替电阻器所需设备较贵,且体积大。
3.星型--三角型降压启动

这种启动方法的优点是设备简单、经济、启动电流小;缺点是启动转距小,且启动电压不能按实际需要调节,故只适用于空载或轻载启动的场合,并只适用于正常运行时定子绕组按三角形接线的异步电动机。由于这种方法应用广泛,我国规定4KW及以上的三相异步电动机,其定子额定电压为380V,连接方法为三角形。当电源线电压为380V,它们就能采用星型—三角形换接启动。
4.延边三角型降压启动

延边三角形启动方法就是在启动时使定子绕组的一部分作三角形连接,另一部分作星型连接,如图示。
从启动时定子绕组连接的图形来看,就好像将一个三角形延长了一样,因此,称为延边三角形。这种启动法时启动时将定子绕组接成延边三角形,启动完了绕组换接成图示的三角形。
这种启动方法对电动机定子绕组的出线有特殊要求,所以用得比较少。
相关文章同步电机的四种励磁方式

有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。
时间:2022-09-14 10:42:23
单相电动机的启动装置分类

有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。
时间:2022-09-14 09:56:25
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
一台普通电动机的接线方式

为了弄清楚这台电动机的内部走线情况,把整个电动机都拆卸开来,以下是根据电动机的内部走线画出的电路原理图,并且是第一次对电机进行接线,下面具体来了解下。
时间:2022-07-18 05:10:42
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
- 上一篇:三相异步电动机不同调速特性的原理应用
- 下一篇:三相异步电动机电磁转矩与机械特性





