来源:电工天下时间:2020-11-30 14:09:36 作者:老电工手机版>>
有关电动机温度的二种测量方法,分为手感法(手触摸电动机规定部位)与温度计法(用温度计直接测定电动机的温升),并介绍了温度的计量方法,供大家学习参考。
测量电动机温度的方法
一种是手感法,一种是温度计法。
1、手感法:即用手触摸电动机规定部位,根据手感热度的强弱来估计电动机温度大小的一种方法。
见表:电动机机壳表面温度与手感关系

2、温度计法:即用温度计直接测定电动机的温升。
当电动机达到额定运行状态时,其温度也逐渐上升到某一稳定值而不再上升,这时可用温度计(最好是酒精温度计)测量电动机的温度。
方法:
将酒精温度计的球体用锡纸包缠后插入电动机吊环孔内,使温度计球体与孔内四周紧贴,然后用棉花将孔封严。
此时,温度计测得的温度比电动机绕组最热点低10℃左右,所以要把所测得的温度加上10℃,再减去环境温度(+40℃),就是电动机的实际温升。