有关电动机自锁单向持续运转与点动运转的电路图,电动机做断续旋转与电动机单向持续运转的电路接线图,点动、单向启动混合控制电路的工作方式。
一款点动、单向启动混合控制电路,它既能使电动机做断续旋转(按下按钮转动,松开按钮停止),又能使电动机单向持续运转(利用“自锁”实现)。
1、自锁单向持续运转:合上电源开关,按下启动按钮SB2,接触器KM通电并吸合,KM主触点闭合,同时KM辅助触点也闭合自锁,主电路和控制电路被接通,电动机做单向持续转动。
2、点动运转:合上电源开关,按下点动按钮SB3,接触器KM通电并吸合,KM主触点闭合,主电路被接通,电动机作单向旋转。
由于按钮SB3的常闭触点串联在“自锁”电路中,在按下点动按钮SB3时,SB3的常闭触点断开,“自锁”电路被切断;当松开点动按钮SB3时,其常开触点先断开,KM线圈断电释放,然后SB3的常闭触点才闭合。所以“自锁”不起作用。
图2,两地点动和单向启动控制电路
与上面的电路工作原理一样,只是比上图中多了一组按钮:停止按钮SB2、单向启动按钮SB4和点动按钮SB6.这组按钮可安装在另一个地点,做电动机两地控制用。