有关三相笼型异步电动机减压起动方式,三相笼型异步电动机常用的减压起动的四种方法,包括电阻(或电抗器)减压起动、自祸变压器(补偿器)起动、星--三角减压起动等。
1、电阻(或电抗器)减压起动
这种方法就是在电动机起动时,将电阻(或电抗器)串联在定子绕组与电源之间。
由于串联电阻(或电抗器)起到分压作用,所以电动机定子绕组上所承受的电压是额定电源电压的一部分,这就限制了起动电流,当电动机转速上升到一定值时,再将电阻(或电抗器)短接,电动机便在领定电压下正常运转。
电阻减压起动的优点是设备较简单,但起动时在电阻上功率损耗较大,因此很少采用。
2、自祸变压器(补偿器)起动
利用自藕变压器来降低起动时的电压,起动时,电源电压加在自藕变压器的高压绕组上,而电动机的定子则与自耦变压器低压绕组连接,待电动机转速上升到一定值时,再将自耦变压器切除,电动机直接与电源相接,电动机便在额定电压下正常运行。此法适用于容量较大的电动机。 -- 电工技术之家
优点:自耦变压器二次侧设置有2--3个抽头,其电压分别为一次电压的80%. 65%、40%,可以根据需要选用,无论电动机的绕组是丫型联结或△形联结都可以使用。
缺点:设备费用较高。
3、星--三角减压起动
对于正常运转为三角形接法的电动机,可采用星--三角减压起动,电动机在起动时,其定子绕组接成星形。绕组的相电压为线电压的1/?3倍,起动电流较小.待电动机上升到一定值后,再将它换接成三角形,这时相电压等于线电压,电动机就正常运行。
优点:设备费用较小,起动过程没有电能损耗。
缺点:起动转矩只有全压起动时的1/3,且只适用于正常工作时定子绕组为三角形联结的电动机。
4、延边三角形减压起动
采用延边三角形起动的电动机,绕组共有九个抽头,起动时4与8. 5与9. 7与6分别连接,如图。
运转时1与6, 2与4, 3与5分别连接,如图所示.从图可见起动电流要比接成三角形时小,而比接成星形时大。因此这种方法介于星--三角起动法之间。
起动时,每相绕组所承受的电压比接成星形时大,故起动转矩较大。
如再适当增加绕组的抽头,就可以通过改变不同的抽头连接,得到不同的起动电流和起动转矩,以适应不同的起动要求.其缺点是电机绕组抽头太多。
以上就是三相笼型异步电动机减压起动的主要方式,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)小编收集整理。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。