电机三角形接法和星形接法电流差多少
来源:电工天下时间:2022-06-18 06:41:57 作者:老电工手机版>>
问题:在功率相同的情况下,电机三角形接法和星形接法电流差多少,为什么?
解答:
我国电机生产输出功率在3kw以下的全部星接,3kw以的全部角接。在这一前提下,相同输出功率的电机采取两种不同的接法,电流肯有差异。

例如:4Kw电机规定角接,如果星接的话,基工作电流只能达到原4kw的1/3。即线电流变成相电流。(4KW工作电流约为8A星接二一后变为约3A)如果还按照4kw输出功率使用,电机会发热烧坏。
除非是复修过的4Kw电机,原来为角接,复修后改为星接,只有在这种情况下相同输出功率的电机,工作电流才可能基本相同。
或者电机出厂时电压380V只有星接而无角接的情况下,同样在380v角接相同功率工作电流基本一样。
如果3kw电机原接线为星接,改为角接它的工作电流将升高到1.73倍,相电流/变成了线电流。电机急聚发热,而导致其被烧坏。
所以,电机的原有接线方式星、角的接法不能任意改变,星接改角接电流升到原来的1.73倍,原来角接改为星接,功率将降低1/3。
以上就是对相同功率电机,角接于星接其工作电流差异的一些看法,希望对大家有所帮助。
相关文章如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
怎么判断电磁场中导体感应电流的方向

在中学物理中学过电磁感应、磁场和感应电流等知识,由电磁感应现象产生的电动势,称为感应电动势,由感应电动势产生的电流,称为感应电流,怎么来判断电磁场中导体感应电流的方向,下面来看下。
时间:2022-08-15 20:11:37
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
怎么估算负载的电流及选择合适的接触器

本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载的电流及选择接触器的方法。
时间:2022-07-17 05:26:08
电动机绝缘检测与空载电流检测方法

在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题

7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大)。
时间:2022-06-26 15:57:41
7.5KW电机100米距离时电流调到21A总跳闸怎么办

将电流调整到21A,说明使用了热继电器,只有热继电器才会有这个刻度。热继跳闸是由于线路过载造成的,而线路过载分为很多种原因,下面逐一进行分析,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-06-26 15:40:57
- 上一篇:单相双值电容异步电动机怎么进行换相
- 下一篇:单相5.5KW电机使用多大的电线