有关单相双值电容异步电动机的换相问题,正确说法应该是单相异步电动机反正转,让单相异步电动机反正转于双值电容器没有任何关系,容量较大的电容器为启动电容,启动后由离芯开关自动甩开,而容量较小的电容器为运转电容器,串接在次绕组的某一端,始终随次绕组一起运行。
所以,单相异步电机的正反转与单双值电容器没有任何关系。
如果要让单相异步电动机反正转,只需改变一下接线联片的位置就可以了。原来联片横接改为竖接,就可以反转或正转。
如果需要单相异步电机有时反转有时正转,则需要用倒顺开关来实现反正转。
说明:使用倒顺开关绝不可以让电机来回往复不停地反正转,单相220V电容电机多为鼠笼式转子,即使电机不带任何负载連继不停的反正转,电机会急剧升温,也可能烧坏电机。
因为启动电流是满载电流的5-7倍,例如2.2KW220v单相电机满载电流约为8.8A,启动电流约为52A左右。如此大的电流,只有2.2Kw能奈几何?
所以,功率再大,也不能实现反复往反启动。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。