本文介绍了三相电机实现正反转控制的电路图,通过多个电气原理图来讲解电机正反转控制的执行过程,整个正反转控制电路图中,涉及到断路器、正转接触器与反转接触器等元件。
图(1),三相电机正反转电路图。
QS为断路器,KM1正转接触器,KM2反转接触器,FR热继电器,SB1停止按钮,SB2正转启动按钮,SB3反转启动按钮。
图(2)
把带电部分标成红色,没合断路器QS之前,只有断路器上火带电。
图(3)
合上QS,图中控制回路部分,SB2、KM1、SB3、KM2常开点都为断开状态,无论正转还是反转接触器线圈都不得电,所以电机停止状态。
图(4)
按下正转启动按钮SB2,KM1线圈得电吸合。KM1主触点闭合,电机正转。
图(5)
松开SB2,KM1常开辅助触点闭合,KM1接触器自锁,电机保持正转。
图(6)
按下反转启动SB3,由于KM1常闭点断开,KM2仍不能得电吸合,此处KM1常闭点即为互锁点。
图(7)
按下停止按钮SB1,常闭点断开,接触器释放,电机停止。
图(8)
按下反转启动按钮SB3,KM2吸合,电机反转。
图(9)
如果电机堵转或热继电器FR动作,FR常闭点断开,无论正转还是反转接触器,都将释放,电机停止。