电动机绝缘电阻过低怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-07 06:50:48 作者:老电工手机版>>
电动机的绝缘电阻一般不低于0.5兆欧,如果低于这一值,说明绝缘不良,可能发生绝缘击穿、绕组烧毁、人身触电等亊故。绝缘电阻过低的电动机不能投入运行。
电动机的绝缘电阻过低一般由以下原因引起的,在査明原因后,需要立即予以排除:

1、长期搁置不用或浸水,造成绝缘受潮。用烘烤的办法恢复绝缘性能。
2、长期运行,绕组积尘太多,尤其绕组上沉积导电性粉尘,使绝缘电阻大幅度降低。拆开电动机进行彻底清扫。
3、引出线和接线盒的绝缘损坏。排除方法:重新包扎损坏部位。
4、绕组过热,造成绝缘老化。排除方法:重新浸漆或重绕绕组。
如何测量电动机绝缘电阻?

测量电动机绝缘电阻的方法与步骤,对电机绝缘电阻的测量,要测量每两相绕组之间和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,用于判断电动机的绝缘性能。
相关文章电动机绝缘检测与空载电流检测方法

在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
怎么自制一个绝缘检测器

如下图中是自制的绝缘检测器线路,不仅可以用作线路绝缘监视,还可以代替兆欧表检查电机、测电器的绝缘电阻。当合上隔离开关QS,在相电压作用下,整个绕组和接地外壳之间的泄漏电流流过绝缘层和电阻R1、R2。
时间:2022-06-03 14:16:23
电动机修理重新绕线圈怎么进行绝缘漆烤干?

在进行电动机修理时,重新绕好线圈之后,需要给线圈寖加绝缘漆,在绝缘漆加好之后,还要将绝缘漆烤干,那么电动机重新绕线圈后绝缘漆烤干的方法有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-18 06:04:37
电机绝缘电阻多少兆欧为正常?

电机绝缘电阻多少兆欧为正常?在低压线路中,如果是额定电压为380V电动机,可以用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,其电阴大于0.5MΩ即为正常。
时间:2021-12-11 09:05:46
电机绝缘电阻的常用检查方法

有关电机的知识,怎么进行电机绝缘电阻的检查,在什么情况情况下需要做电机绝缘电阻的检查,这些都是需要综合考虑的,下面一起来了解下。
时间:2021-11-24 13:19:49
怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?

怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?在测量时应按如下要求进行操作:1、测量一般交流电动机的绝缘电阻时,如果各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线。
时间:2021-11-07 07:26:26
什么是绝缘等级

什么是绝缘等级?绝缘等级是电机(或变压器)绕组所用绝缘材料的耐热等级,分为A、E、B、F、H级,每一级的绝缘材料都有相应最高允许温度(电机或变压器绕组的最大温度)。
时间:2021-10-12 11:17:37
绝缘材料的耐热等级是什么

绝缘材料的耐热等级是什么?在电机等电气设备中,绝缘材料是最薄弱的一个环节,绝缘材料易受到高温的影响而加速老化,从而出现损坏,采用耐热等级不同的绝缘材料,则电气设备的绝缘等级不同。
时间:2021-10-12 11:06:08





