有关智能电动机保护器调节电机的设置方法,这里给出了智能电动机保护器调节电机的详细设置教程,供大家学习参考。
1、智能电动机保护器通电后,电动机保护器数字窗口显示000。
2、长按智能电动机保护器【设置】键5秒,进入设置模式(电机静止状态,电流为0时,能进入设置状态;电机运行时,电流不为0,不能进入设置状态,但可查询设置内容)。同时【设置】【过载】字符点亮,进入电流设置,按【△】【▽】键,设置电流值,长按【△】能连发,按一下【△】进一位,按【▽】一下降一位。设置电流值后,按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。
3、【设置】【堵转】字符点亮,设置电机堵转允许时间(同时也设定了动作曲线),根据电机的动作特性,按【△】【▽】键,选择相应的动作曲线(3、6、9、12、15)。选择好动作曲线后,按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。
4、【设置】【欠载】字符点亮,设置电机欠载电流百分比,按【△】【▽】键,设定相应的欠载电流与额定电流百分比。按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。
5、【设置】【相序】字符点亮,设置电机相序保护功能开启(ON)还是关闭(OFF)。按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。
6、【设置】【过压】字符点亮,按【△】【▽】键,设置过压值,按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。
7、【设置】【欠压】字符点亮,按【△】【▽】键,设置欠压值,按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。
8、只有【设置】字符点亮,进入“复位方式”选择,按【△】【▽】键,选择【AU】(自动复位),【HU】(手动复位)
9、按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。显示【设置】数字窗显示End,表示智能电动机保护器设置完毕。
10、按【设置】,保存设置内容,退出JL-200智能电动机保护器设置状态。