本文介绍了电机保护器的操作方法,包括过电流保护设定方法、启动延时设定方法、复位方法,并介绍了电机保护器的故障检查与维修方法,供大家参考。
一、电机保护器的操作方法
1、过电流保护设定方法:把面板上的拨动开关拨至设定位置,调整电流调节电位器使电流显示器数字为该电动机的额定电流值,再把开关拨到运行位置,此时显示器上的数字为该电动机的工作电流。
2、启动延时设定方法:全压启动可调至最小,总之启动延时时间要根据用户设备需要自行调整。
3、复位方法:当电机发生故障跳闸后,故障指示灯亮,保护装置处于记忆状态,按下面板上复位健方可复。
二、电机保护器的功能与故障检修
1、互感器固定在交流接触器下方为宜,采用螺丝固定安装方式:三相主线路分别穿过互感器的三个孔;按接线图接好线并检查无误后,方可通电调式(停机时才可修改参数)。
2、按功能键一次。显示设置菜单:显示器显示。表示进入修改功能参数设定。
3、按功能键二次。显示过载电流设定:显示器右边显示烁按数据键选择设定的数字,每按数据键一次数字递增“1”,按移位键该位闪烁再按数据键改参数。
4、按功能键三次。显示过载序号设定:显示器右边显示闪烁按数据键修改参数,每按数据键一次数字递增“1”。
5、按功能键四次。显示启动延时设定:显示器右边显示闪烁按数据键选择设定的数字,每按数据键一次数字递增“1”,按移位键该位闪烁再按数据键修改参数。
6、按功能键五次。显示轻载电流设定:(预警电流值设定)显示器右边显示闪烁按数据键选择设定的数字,每按数据键一次数字递增“1”,按移位键该位闪烁再按数据键修改参数。(设为“0”时,该功能关闭)
7、按功能键六次。显示来电自启动延时设定:显示器右边显示闪烁按数据键选择设定的数字,每按数据键一次数字递增“1”,按移位键该位闪烁再按数据键修改参数。(此项功能仅对来电自启动有效)
8、按功能键七次。显示漏电保护设定:显示器右边显示闪烁再按数据键修改参数,(电工技术之家 www.dgjs123.com)有关数字表示的漏电电流值(1=500mA.2=1000mA.3=1500mA.4=2000mA.5=2500mA.6=3000mA.7=3500mA.0=关闭)
9、按功能键八次。显示本机地址号设定:显示器右边显示闪烁按数据键选择设定的数字,每按数据键一次数字递增“1”,按移位键该位闪烁再按数据键修改地址号。(设为“0”时,该项功能为手动复位)
10、按功能键九次。显示故障复位设定:显示器右边显示闪烁按数据键选择设定的数字,每按数据键一次数字递增“1”,按移位键该位闪烁再按数据键修改复位时间。(设为“0”时,该功能关闭为手动复位)
11、在工作停机后,按移位键3秒显示循环故障记录,3秒后自动复位,按数据键查询电动机工作时间、运转时间统计。
12、摸拟量DC4-20mA 接口:20mA对应于保护监控器默认为规格电流值。例:过电流设定值为30A时,所对应的电流值30A*2=60A。
13、运运状态按数据键查看工作电压,3秒后自动复位:按复位键轮流查看A、B、C三相工作电流;3秒后回到A相电流;按功能键可查阅设置参数但不能修改参数。上位机对下位机监控时面板上的通讯指示灯亮。
14、故障状态:面板上的对应指示灯被点亮,显示器显示故障动作值记录,按复位键保护器进入复位。
运行操作与故障指示:设置完毕或保护器再次接入工作电源后,无自启动功能时,显示整定电流值A,按数据键显示电压U3秒种自动返回:有自启动功能时显示自启动时间倒计时。自启动时间过后进入电动机启动状态,电机启动且显示启动时间倒计时。启动时间过后进入运行状态。
在运行过程中,循环显示A、B、C相电流值,每项显示停留时间为2秒。循环显示中,按任何键一次则锁定显示该项值,再按任何键一次则显示工作电压值,再按任何键一次则返回循环显示。当电动机出现过流时,过流指示等闪烁,且过流倍数越大,过流灯闪烁得越快,直至跳闸。如电流恢复正常,闪烁自动消失。
当检测到故障且到动作时间时,发出跳闸信号,相应故障指示灯亮,显示故障代码。无自启动功能时,排除故障按复位键可自启动电动机;有自启动功能时,保护器必须断电30秒后重新加电,才可再次启动。
有关电动机保护器的电路原理,热继电器对电动机进行保护的典型电路,电动机在起动和运行过程中的故障与保护特点,电动机的保护器的典型电路结构等。
电动机12-15
有关电动机保护器的电路原理,电动机保护器电路由电源电路、电流检测电路和保护控制电路组成,以及电动机保护器的核心元器件选择,一起来了解下。
电动机12-15
有关电机绕组接线错误的常见故障现象,电机绕组接错故障产生的原因,以及电机绕组接错故障检修方法:滚珠法、指南针法、万用表电压法等。
电动机12-10
有关电动机保护器的接线图,电机保护器一般是由空开、温升继电器、缺相断路器等组成,接触器线圈和保护器线圈额定电压均是380伏。
电动机05-02
电动机轴承声音异常问题的处理方法,电动机轴承声音异常,油盖有不均匀的磨损痕迹,轴承有深沟柱损伤,将深沟柱轴承更换为深沟球轴承后,轴承异响消失。
电动机02-15