22KW电机选用多大空气开关和交流接触器

来源:电工天下时间:2022-06-19 12:39:55 作者:老电工手机版>>

22KW电机选用空气开关和交流接触器,都是按照电流来配置的,如果选型错误,太大不安全,太小经常烧,所以必须合理配置,下面介绍下该怎么配置,供大家学习参考。

22KW电机选用多大空气开关和交流接触器

第一步:计算出电机的额定电流值

第一种算法:快速估算,按照千瓦功率2个电流来计算,22KW×2=44A,即22千瓦电机的工作电流是44A。

第二种算法,公式计算:工作电流=功率÷(电压×1.732×功率因数)=22000÷(380×1.732×0.8)=42A,即22千瓦电机的工作电流是42A。

对于以上2种算法,计算出来的数据相差不大,所以计算电机的工作电流,可以按照估算方法得到。

备注:电机属于电感性负载,在计算工作电流时要考虑到功率因数,功率因数一般在0.8-0.9之间,不知道时可以取0.8来计算。

22KW电机选用多大空气开关和交流接触器

第二步:配置空气开关

空气开关分为4个系列,分别为A型、B型、C型和D型,A型和B型不常用,最常用的是C型和D型,C型应用于家庭用电,D型应用于动力用电。所以,22千瓦的电机需要配置D型空气开关。

22KW电机配置空气开关,按照电机工作电流的1.2-1.5倍来配置,所以要配置52A-66A的空气开关,可以选择D63的空气开关。

第三步:配置交流接触器

在为电机配置交流接触器时,需要按照电机工作电流的1.5倍进行配置,电机的工作电流44A×1.5=66A,所以,应配置大于66A且最接近66A的交流接触器,可以选择65A的接触器。

总结:通过以上的计算,22KW电机应配置三相D63型空气开关和65A交流接触器。

相关文章
  • 绕线电机和鼠笼电机有什么区别

    绕线电机和鼠笼电机有什么区别

    三相异步电动机由定子和转子两大部分组成,定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。

    时间:2022-09-21 13:26:30

  • 同步电机的四种励磁方式

    同步电机的励磁方式

    有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。

    时间:2022-09-14 10:42:23

  • 直流无刷电机通电后不转怎么办?

    直流无刷电机通电后不转怎么办?

    直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。

    时间:2022-09-14 10:40:50

  • 三相异步电机单相应急运行的接线方法

    三相异步电机单相应急运行的接线方法

    三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。

    时间:2022-09-14 10:12:01

  • 电动机如何节电,电机节电的常用措施

    电动机如何节电,电机节电的常用措施

    电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。

    时间:2022-09-14 10:11:25

  • 直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容

    直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容

    直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容,慢闪2次无刷电机电路处于刹车状态,慢闪4次上桥到驱动到输出MOS有故障,慢闪8次欠压状态,以及直流无刷电机驱动器电路图等。

    时间:2022-09-13 20:16:42

  • 怎么用变频器给电机调速?

    怎么用变频器给电机调速?

    使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。

    时间:2022-07-23 07:15:38

  • 变频器对电机有什么影响?

    变频器对电机有什么影响?

    有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。

    时间:2022-07-23 07:10:38

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有