三相异步电机的拆装步骤详解

作者:老电工2021年03月31日 14:06

有关三相异步电机的拆装步骤,电机定期保养与维修时,需要拆装,正确的拆装方法,将确保电机部件的完好,减少故障的发生,三相异步电机的拆卸与安装步骤。

三相异步电机的拆装步骤

对电机进行定期保养、维护和检修时,首先需要将其拆装。如果拆装方法不当,就会造成部分部件损坏,引发新的故障。

因此,正确拆装电机是确保维修质量的前提。在学习维修电机时,应优先学会正确的拆装技术。

二、三相异步电机的拆卸步骤

1、拆卸前的准备

(a)切断电源,拆开电机与电源连接线,并做好与电源线相对应的标记,以免恢复时搞错相序,并把电源线的线头做绝缘处理。

(b)备齐拆卸工具,特别是拉具、套筒等专用工具。

(c)熟悉被拆电机的结构特点及拆装要领。

(d)测量并记录联轴器或皮带轮与轴台间的距离。

(e)标记电源线在接线盒中的相序、电机的出轴方向及引出线在机座上的出口方向。

2、拆卸步骤

借助图1-1-1所示,来看下拆卸步骤:

(a)卸皮带轮或联轴器,拆电机尾部风扇罩。

(b)卸下定位键或螺丝,并拆下风扇。

(c)旋下前后端盖紧固螺钉,并拆下前轴承外盖。 

三相异步电机的拆卸步骤1

图1-1-1电机拆卸步骤

(d)用木板垫在转轴前端,将转子连同后端盖一起用锤子从止口中敲出。

(e)抽出转子。

(f)将木方伸进定子铁心顶住前端盖,再用锤子敲击木方卸下前端盖,最后拆卸前后轴承及轴承内盖。

3、主要部件的拆卸方法

(a)皮带轮(或联轴器)的拆卸:先在皮带轮(或联轴器)的轴伸端(联轴端)做好尺寸标记,然后旋松皮带轮上的固定螺丝或敲去定位销,给皮带轮(或联轴器)的内孔和转轴结合处加入煤油,稍等渗透后,使锈蚀的部分松动,再用拉具将皮带轮(或联轴器)缓慢拉出,如图1-1-2。若拉不出,可用喷灯急火在皮带轮外侧轴套四周加热,加热时需用石棉或湿布把轴包好,并向轴上不断浇冷水,以免使其随同外套膨胀,影响皮带轮的拉出。

注意:加热温度不能过高,时间不能过长,以防变形。

三相异步电机的拆卸步骤2

(a)皮带轮的位置标法  (b)用拉具拆卸皮带轮

图1-1-2 拆卸皮带轮

(b)轴承的拆卸:轴承的拆卸可采取以下三种方法。

用拉具进行拆卸  拆卸时拉具钩爪一定要抓牢轴承内圈,以免损坏轴承,如图1-1-3。

三相异步电机的拆卸步骤3

图1-1-3 用拉具拆卸轴承   图1-1-4敲打拆卸轴承

用铜棒拆卸,将铜棒对准轴承内圈,用锤子敲打铜棒,如图1-1-4。用此方法时要注意轮流敲打轴承内圈的相对两侧,不可敲打一边,用力也不要过猛,直到把轴承敲出为止。

在拆卸端盖内孔轴承时,可采用如图1-1-5 所示的方法,将端盖止口面向上平稳放置,在轴承外圈的下面垫上木板,但不能顶住轴承,然后用一根直径略小于轴承外沿的铜棒或其他金属管抵住轴承外圈,从上往下用锤子敲打,使轴承从下方脱出。

三相异步电机的拆卸步骤4

图1-1-5 拆卸端盖内孔轴承

铁板夹住拆卸,用两块厚铁板夹住轴承内圈,铁板的两端用可靠支撑物架起,使转子悬空,

三相异步电机的拆卸步骤5

如图1-1-6,然后在轴上端面垫上厚木板并用锤子敲打,使轴承脱出。图1-1-6  铁板架住拆卸轴承 (c) 抽出转子:在抽出转子之前,应在转子下面气隙和绕组端部垫上厚纸板,以免抽出转子时碰伤铁心和绕组。对于小型电机的转子可直接用手取出,一手握住转轴,把转子拉出一些,随后另一手托住转子铁心渐渐往外移,如图1-1-7所示。

三相异步电机的拆卸步骤6

图1-1-7小型电机转子的拆卸

在拆卸较大的电机时,可两人一起操作,每人抬住转轴的一端,渐渐地把转子往外移,若铁心较长,有一端不好出力时,可在轴上套一节金属管,当作假轴,方便出力。

如图1-1-8所示。

三相异步电机的拆卸步骤7

对大型的电机必需用起重设备吊出。如图 1-1-9所示。     

单相异步电机的拆卸:由于单相异步电机结构较三相异步电机简单,且重量轻、体积小,通常只要会拆卸三相电机的,就会拆卸单相电机。只有带启动开关的单相电机在拆卸时,相对要复杂一些,因此在拆卸时,注意不要碰坏启动开关。

图1-1-8 中型电机转子的拆卸

三相异步电机的拆卸步骤8

1—钢丝绳;2—衬垫(纸板或纱头);3转子铁心可搁置在定子铁心上,但切勿碰到绕组;4—重心;5—绳子不要吊在铁心风道里;6—支架;

图1-1-9 用起重设备吊出转子

猜你喜欢

相关文章

电动机排行