铭牌标注的额定电流为43.8A,这个是指电机在额定电压下满负荷时的额定电流值。
电机有空载和小负荷运行的情况,小功率电机的空载电流为额定电流的30-70%,所以该电机的运行线电流值为21、22A左右为正常现象,有可能是电机在空载或小负荷状态下工作。
22kw三相异步电动机运行时线电流只有21A、22A,也可能是不太正常的,一般每千瓦的滿载电流大约在2A左右,22KW应该在44A。现在只有22A,几乎少了一半,很不正常,这么配套使用肯定是不合理的。有点大马拉小车的感觉,最大只能用11一13Kw。
如果是空载电流大了些,空载电流应是满载电流的30%,即:44x0.3二13.2A左右,比22A小很多。接近10A,约5KW。
电机空载电流的大小可以决定电机输出功率是否正常,小于或大于规定值,都可能使电机功率下降。温升高的话,时间长了就会烧坏电机。
题主问到22KW电机线流只有21A、22A,究竟是什么原因?
我的回答是:空载电流如果在电压正常的情况下,小于或大于规定值,都是一种不正常的现象。通常22KW电机采用星三角运行方式,即星形启动角形正常运行。
因此,接入电机应为6根导线,而流过每根导线的电流应是额定电流的1/√3倍。电机铭牌上额定电流为43.8A,它应该是满载电流:43.8*(1/√3)≈25A。
如果电机没有在满载情况下运行时,每根导线上运行的电流会小于额定电流的1/√3倍(这时小于25A),也就是21、22A左右。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。