电动机手动行程位置控制的线路图与工作原理
来源:电工天下时间:2019-11-27 06:09:08 作者:老电工手机版>>
有关电动机手动行程位置控制的线路图与工作原理,行车运动(向前与向后运动)示意图,行车的两头终点处各安装一个行程开关SQ1和SQ2,位置开关的动断触头分别串接在正转控制电路和反转控制电路中。
电动机手动行程位置控制
工厂车间里的行车常采用这种线路。
下图是行车运动示意图,行车的两头终点处各安装一个行程开关SQ1和SQ2,将这两个位置开关的动断触头分别串接在正转控制电路和反转控制电路中。

行车前后各装有挡铁1和挡铁2,行车的行程和位置可通过移动行程开关的安装位置来调节。
其线路的工作原理:先合上电源开关QS:
行车向前运动:按下SB1→KM1线圈通电→KM1自锁触头闭合、KM1互锁触头分断、KM1主触头闭合→电动机M启动正转→行车向前移动→移动至限定位置挡铁1碰撞行程开关SQ1→SQ1动断触头分断→KM1线圈断电→KM1自锁触头分断接触自锁、KM1互锁触头恢复闭合解互锁、KM1主触头分断→电动机M失电停止转动→行车停止前移。
此时,即使再按下SB1,由于SQ1动断触头已经分断,接触器KM1线圈也不会通电,保证了行车不会超过SQ1所在的位置。
行车向后运动:按下SB2→KM2线圈通电→KM2自锁触头闭合自锁、KM2互锁触头分断对KM1互锁、KM2主触头闭合→电动机M启动连续反转→行车后移(SQ1常闭触头恢复闭合)→移动至限定位置挡铁2碰撞行程开关SQ2→SQ2闭合触头分断→KM2线圈失电→KM2自锁触头分断接触自锁、KM2互锁触头恢复闭合接触互锁、KM2主触头分断→电动机M失电停转→行车停止后移。
停车时只需要按下SB3即可。
相关文章电动机控制:热继电器工作原理与选择标准

有关电动机控制中热继电器的工作原理、热继电器的功能、热继电器的选择标准,及其原理结构图、热继电器的控制图及符号含义,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-05 15:33:14
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
2个接触器控制单相电机正反转的方法

怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
单相电容电动机的简单控制线路

单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,比如电风扇、洗衣机等上面。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机的常用接线方法。
时间:2022-07-03 14:22:01
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
倒顺开关怎么控制单相电机的正反转

倒顺开关有好几种,不同的品牌与类型之间略有不同,需要搞清楚各个接线端子,在手柄打到不同位置时,处于接通或断开状态,倒顺开关怎么控制单相电机的正反转,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 16:03:31
电动机点动与长动控制的原理图

有关电动机点运控制的接线方式,点动与长动控制电路图,在一次回路与二次控制电路中,电动机点动与长动控制的工作原理及工作过程说明,点动与长动控制电路图有好几种,本节介绍其中的一种,一起来看下。
时间:2022-06-24 18:51:10
电动机连续与点动混合控制线路的工作过程图解

在电动机的常见控制电路中,连续与点动混合控制线路是一种既可进行点动控制,又能实现连续运行控制的电动机控制线路。有多种方式可以实现连续与点动混合控制,以下是最常见的连续与点动混合控制线路。
时间:2022-06-24 16:38:11