介绍下三相异步电动机的接线图,三相异步电动机的三相定子绕组方法,掌握下三相异步电动机的三角形接法与星形接法,从原理上加以理解。
三相异步电动机的三相定子绕组中,每相绕组均有二个引出线头:
一头叫做首端 ,另一头叫末端。规定第一相绕组首端用D 1表示,末端用D 4表示;第二相绕组首端用D2表示,末端用D5表示;第三相绕组首末端分别用D3和D6来表示。这六个引出线头 引入接线盒的接线柱上,接线柱相应地标出D1~D6的标记,见图(1)。
三相定子绕组 的六根端头可将三相定子绕组接成星形或三角形,星形接法是将三相绕组的末端并联起来, 即将D4、D5、D6三个接线柱用铜片连结在一起,而将三相绕组首端分别接入三相交流 电源,即将D1、D2、D3分别接入A、B、C相电源,如图(2)所示。
而三角形接法则是将第一相绕组的首端D 1与第三相绕组的末端D6相连接,再接入一相电源;第二相绕组的首端D2与第一相绕组的末端D4相连接,再接入第二相电源;第三相绕组的首端D3与第 二相绕组的末端D5相连接,再接入第三相电源。即在接线板上将接线柱D1和D6、D2和D4、D3和D5分别用铜片连接起来,再分别接入三相电源,如图(3)所示。
一台电动机是接成星形还是接成三角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。(电工天下 www.dgjs123.com)三相定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒,但可将三相绕组的首末端一 起颠倒,例如将三相绕组的末端D4、D5、D6倒过来作为首端,而将D1、D2、D3作为末端,但绝不可单独将一相绕组的首末端颠倒,否则将产生接线错误。
如果接线盒中发 生接线错误,或者绕组首末端弄错,轻则电动机不能正常起动,长时间通电造成启动电流过 大,电动机发热严重,影响寿命,重则烧毁电动机绕组,或造成电源短路。
三相异步电动机如果是△接线就没有中性点,也就不会有零线的接线端子;星形的话:于星形接线有个中性点,当三相负载平衡时,此点的电压为零,
Ua+Ub+Uc=Um*sin(wt)+Um*sin(wt-120°)+Um*sin(wt+120°)=0,详细计算过程省略,此点可接零线。如果三相线电压为380V,则电机每相绕组上加载的电压为220v。
再看线电流,由于 Ia+Ib+Ic=Im*cos(wt)+Im*cos(wt-120 °)+Im*cos(wt+120°)=0,故不用接零线,接了也没用嘛,又不流过电流。不平衡也不接零线则由Ua/Za+Ub/Zb+Uc/Zc决定,此式不等于0,故中性点发生偏移,定子上加载的线电压也发生波动,和原来三相负载平衡时相比,电流还在这三相负载中流动,但电流也发生了波动,比如某相流入,另两相流出,但三相负载中总电流还是平衡的,根据是基尔霍夫电流定律也就是流入多少,还流出多少。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。