分享几个电动机接线图,分为三相电机接线图、三相异步电动机接线图,三相异步电动机的两种接法:星型接法和三角接法。
1、三相电动机接线盒
2、三相异步电动机y接时,接线盒里,连接片的连接方式:
3、三相异步电动机角接时,接线盒连接片的连接方式:
学习三相异步电动机的两种接法
在现场学了点三相异步电机的基本接法:星型接法和三角接法。
图:星型接法
图:三角接法
二、星型接法和三角接法的区别
在承受相同电压及相同线径的绕组线圈中,星型接法比三角型接法每相匝数少根号3倍(1.732倍),功率也小根号3倍。
成品电机的接法已固定为承受电压380V,一般不适宜更改。
只有三相电压级别与正常380V不同时才改变接法,如三相电压220V级别时,原三相电压380V星型接法改为三角型接法就可以了;比如三相电压660V级别时,原三相电压380V三角型接法改为星型接法就能适用,其功率不变。
一般小功率电机是星型接法,大功率的是三角接法。在额定电压下,应该使用三角形连接的电动机,如果改成星形连接,则属于降压运行,电动机功率减小,启动电流也减少。
在额定电压下,应该使用星形连接的电动机,如果改成三角形连接,则属于超压运行,是不允许的。
大功率电机(三角型接法)起动时的电流很大,为了减少起动电流对线路的冲击,一般采用降压起动,原三角型接法运行改为星型接法起动就是其中一种方法,星型接法起动后转换回三角型接法运行。