一例简单的电机接线图
来源:电工天下时间:2022-05-31 17:02:14 作者:老电工手机版>>
一般三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,参照电动机铭牌上标出的接线方法进行接线:
1、为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;
2、为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电源。
电动机接线图如下:

相关文章绕线电机和鼠笼电机有什么区别

三相异步电动机由定子和转子两大部分组成,定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。
时间:2022-09-21 13:26:30
同步电机的四种励磁方式

有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。
时间:2022-09-14 10:42:23
直流无刷电机通电后不转怎么办?

直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
时间:2022-09-14 10:40:50
三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
电动机如何节电,电机节电的常用措施

电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容

直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容,慢闪2次无刷电机电路处于刹车状态,慢闪4次上桥到驱动到输出MOS有故障,慢闪8次欠压状态,以及直流无刷电机驱动器电路图等。
时间:2022-09-13 20:16:42
怎么用变频器给电机调速?

使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
时间:2022-07-23 07:15:38
变频器对电机有什么影响?

有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-23 07:10:38
- 上一篇:三相交流电动机绕组的裁剪技术
- 下一篇:一例Y100LY系列电动机的接线图





