怎么把380V的电机改为220V的,在操作上是否可行,是否需要改变电机的接线方法,380V电压降为220V对电机有哪些影响,电工天下小编带大家来了解下。
1、可行性分析
可以。
把380V的电机改为220V供电,从操作上是可行的,电压降下来后,电机的功率会下降,但在特定的环境下,是可以使用的。
注意事项
1、若电机是星形连接,改用220V则需要改成三角形连接。
2、若电机是三角形连接,就不能改动,必须串电阻或电感。
2、改动方法
(1)将三相电机原Y形接法改成△形接法(绕组适合220V电压),任意2端接电容,(注意,六个柱要上下朕结,即1一6,2一4,3一5,联成为三角形接法)。
(2)此时,将2和3之间接一个电容器,将1、2接入单相文流即可。
(3)220V电动机有三个抽头,用万用表电阻挡测量三个线头之间的电阻值,电阻最大的两个线头之间并联电容,另一个线头(公共端)接电源的一端。
(4)待改造完成后,用万用表的电阻挡测量公共端与接电容两端的线头之间的电阻,阻值稍大的一端接电源的另一端,绝对一次性接正转。如果打算改变方向的话,将接电容一端的电源线改接为另一端。
注意事项
国内目前没有供电公司直接供出的线电压为220V的三相交流电路,这种电路线电压为220V时,相电压(火线和零线的电压只有127V)除非是自己加装了变压器得到的这种电压,电力公司是不会直接提供这种电压的。
在对电机进行改造前,一定要搞清楚线路输出的线电压才可以改,否则弄错了的话,就会烧毁电机。
通常讲的380V与220V实际上是同一线路,只是380V通常代表三相电路,它代表线电压,即2根火线之间的电压为380,220V则代表单相电路,代表火线和零线的电压为220V。
实际上,二者是由同一变压器引出而得到的不同电压,实际上是同一线路。
切记:在没有搞清楚电压前,不要改电机。
以上就是380V电机改为220V的方法,希望对大家有所帮助。