在电动机的常见故障中,电机扫膛的问题时有发生,造成电机扫膛的原因有多种,可能是轴承磨损严重,也可能是电机机壳出现裂纹等原因,来看下电动机扫膛几大原因与处理方法。
什么是扫膛?
扫膛是指电动机的定子与转子间相互摩擦,产生的阻力影响电动机的正常运转。
一般的扫膛虽然影响不大,但也需要停机维修,特别严重的扫膛会烧毁电动机定子绕组,甚至会大面积扫倒定子槽齿等,需立即停机修复。
导致电动机扫膛问题的原因有多种,除了常见的轴承磨损的原因,还包括前、后端盖上的轴承台磨损,转子轴径弯曲等原因。
1、轴承严重磨损。应重换新的轴承。
2、与轴承内圈静配合的轴径严重磨损。对此,可加温,对磨损部位补焊后上车床车削到合适的尺寸。
3、前、后端盖上的轴承台(与轴承外圈接触部分)严重磨损,如下图。
图1 轴承台磨损情况示意图
轴承外圈的磨损情况直观即可看出。前、后端盖轴承台严重磨损时,可用AB胶黏涂。若轴承台磨损得太严重,就应换同型号的新端盖。
4、定子机壳两端固定的前、后端盖的止口磨损。
可用AB胶黏涂,前、后端盖的止口是两对(4个)一粘。
5、转子轴径弯曲(轴径弯曲引起扫膛,扫膛也造成轴径弯曲)。如果转子轴径弯曲不严重,进行校正即可;如果转子轴径弯曲严重时,则要重换新轴。
6、前、后端盖裂纹,机壳裂纹影响转轴的同心度。
前、后端盖有裂纹时,将端盖打入定子机壳止口中,止口整周对齐,然后在裂纹处用角磨机磨出焊口,加温到600℃,用铸铁焊条焊牢。
然后,卸下端盖,在端盖内侧的裂纹处打磨加温焊牢。
当机壳裂纹时,用粗铁线搁住定子机壳两端,然后拧紧铁线,直到机壳的裂纹全部合拢无缝时为止,磨出焊口,加温、焊牢。
以上介绍了电动机扫膛的问题,以及电机扫膛故障的原因与处理方法,希望对大家有所帮助。