电机扫膛故障怎么办,电机扫膛问题的解决方法
来源:电工天下时间:2020-01-14 10:33:44 作者:老电工手机版>>
有关电机扫膛故障的原因与处理方法,电机扫膛的现象:电机能起动运转,温升高,易烧坏绕组,有时不能起动运转,发生轴承转套现象的电机大多是铝壳电机,产生转套的几大原因,一起来了解下。
电机扫膛故障
当轴承内圈不轴颈或外圈不端盖间隙大于0.1mm时,定、转子就可能相擦 (扫膛)。扫膛较轻时,电机尚能起动运转,但温升高,时间长了易烧坏绕组,较重时就丌能起动运转。
拆开有扫膛故障的电机能看到呈紫兰色的擦伤面,发生轴承转套现象的电机大多是铝壳电机。
产生转套的原因:①加工精度较差,②拆装频繁且丌合理。轴承内套不轴颈是紧配合的,外套不端盖是加工成零配合或稍有紧度。
有的电机为防止轴承外套不端盖转套,在外套不端盖间加装了特制的钢片。有的将轴承打上打下(正确拆装轴承应加热)或将防转钢片丢失,均会产生轴承转套现象。
对于有轴承转套现象的电机,以往大多采用凿毛法维修电机轴承,但效果(尤其是端盖)并丌理想。实践认为采用胶粘法维修电机轴承,效果较好。功率较大、转速较高的电机用金属胶,功率较小、转速丌高的电机用氯酊胶。
电动机扫膛的维修方法:先将转套处擦洗干净,加好润滑脂,然后涂上胶,再将电机装复。对于转套较严重,轴承内圈不轴颈或外套不端盖间隙较大者,可用适当厚度的金属片垫在间隙内。
为保证同心度应将金属片做成斜口。维修电机轴承实践表明,绝大多数电机,用适当的胶涂在电机轴承间隙中即可恢复正常。