电机扫膛能不能用,电机扫膛的处理方法
来源:电工天下时间:2020-01-14 11:17:05 作者:老电工手机版>>
当电机出现扫膛的问题时,究竟电机能不能继续使用,需要根据扫膛的严重程度来定,一般来讲需要查找出扫膛的原因,然后对扫膛问题进行处理就可以了。
电机扫膛能不能用
一般来说,当电机扫膛问题发生后,应立即停止电机的使用,不要因扫膛故障引起出更大的问题。
电机扫膛的原因,主要包括电机的轴承变形、轴承磨损导致轴偏离等,当线圈与铁芯损伤不严重时,可以打磨修复铁芯,不用拆开线圈,重新浸漆重做绝缘,做下动平衡便可以修复了。
对于造成电机扫膛的原因,还有很多种,可参考:电机扫膛的七种原因,来查找可能的原因,然后着手解决电机扫膛的故障问题。

电机扫膛的处理方法
1、定子线圈
先测试电机的三相电阻,看是否有不平衡的问题,然后检查绝缘情况,看摇绝缘在100兆欧,是否对地绝缘。
建议:把星型点打开,摇一下相间绝缘,若超过50兆欧,则要做下耐电压试验,对地和相间1.5倍额定电压,1分钟,通过即为合格。
2、铁芯试验
当电机出现扫膛的问题,停机检查电机的铁芯,定子铁芯做铁损试验,来判断铁芯的磨损情况,转子不需要处理。
铁损试验的方法:在定子铁芯的颚部缠绕绝缘导线,在导线通交流电,使铁芯产生涡流发热,如果铁芯片之间有短路的部位,就会短时间内发热。
550KW的电机,建议使用截面积50平方毫米的绝缘导线,先缠绕6匝,通220伏电源,试验下控制电流是否在100安左右,当电流太大时,可以加匝数,反之减少匝数。
通电90分钟,比较铁芯扫膛部位与正常部位的温差,只要温度不超过20°C即为正常。
3、铁芯短路
铁芯片间短路,铁芯发热。
处理文法:用一个刀片把连在一起的铁芯片剃开,然后涂上绝缘漆,再进行铁损试验,直到铁芯片间不发热为止。
以上介绍了电机扫膛的相关问题,以及电机扫膛的处理方法,希望对大家有所帮助。
相关文章电动机扫膛怎么办?

电动机扫膛怎么办?电动机扫膛的正确处理方法:认真检查电动机的轴承和机轴等部件,用塞尺测量定、转子之间的间隙,测量时用手慢慢拨动转子,下面具体来看下。
时间:2021-11-07 07:34:34
电动机转子扫膛的原因,减小轴承与轴承室间隙的方法

有关电动机转子扫膛故障的原因,一是轴承内圆变大,二是轴承与端盖内配合过松,这二种原因均会导致电动机转子扫膛故障,可采取办法来减小轴承与轴承室间隙,以解决电动机扫膛的问题。
时间:2020-01-30 19:11:04
引起电机扫膛的原因,电机扫膛的维修方法

在电机的运行过程中,一旦出机扫膛的问题,一般电机就会停转,严重者会烧毁电机,这里介绍下引起电机扫膛的原因,以及常见电机扫膛故障的维修方法。
时间:2020-01-14 13:40:26
电动机扫膛是什么问题,电动机扫膛原因与处理方法

在电动机的常见故障中,电机扫膛的问题时有发生,造成电机扫膛的原因有多种,可能是轴承磨损严重,也可能是电机机壳出现裂纹等原因,来看下电动机扫膛几大原因与处理方法。
时间:2020-01-14 13:25:23
电动机扫膛不要慌,观察间隙变化快速解决问题

在电动机的运行过程中,遇到了扫膛的问题,千万不要慌乱,可通过观察电动机轴承与机轴间隙的变化,快速定位故障原因,并快速解决故障问题。
时间:2020-01-14 11:41:48
电机扫膛的七种原因,避免电动机扫膛的六大措施

遇到电机扫膛的问题时,根据经验或借助工具来查找扫膛的原因,然后解决电机扫膛故障,这里重点介绍电机扫膛的七种原因,以及电机扫膛问题的六大预防措施。
时间:2020-01-14 11:04:35
电动机常见故障:电机扫膛与缺相运行

电动机的常见故障,电动机运行过程的故障类型,主要有电机扫膛、轴承损坏、缺相运行、绕组短路或接地、三相电流不平衡等,以及这些电机故障的解决方法。
时间:2020-01-14 10:32:50
电动机扫膛故障原因分析,一文看懂电动机转子扫膛的处理方法

有关电动机扫膛故障的原因与处理方法,拆开有扫膛故障的电机查看擦伤面,轴承转套的电机大多是铝壳电机,电动机扫膛故障的日常维修方法。
时间:2020-01-14 09:37:11





