在电动机检修和维护保养中,经常需要进行拆卸和装配。在拆卸前应,需要准备好各种工具,先在线头、轴承、端盖、刷握等处做好标记,以便修复或维护保养后进行装配;在拆卸过程中,同时进行检査和测试。
电动机的拆卸步骤如下:
1、切断电源,拆开电动机与电源的连接线或引线,并将电源线线头有作好绝缘处理。
2、拆卸胶带轮或联轴器(靠背轮)。在拆卸之前, 如有顶丝(即支头螺钉),需先松开;拧松地脚螺栓和接地线螺栓。
3、拆卸风扇或风罩,小型电动机的风扇可以不拆卸,与转子一起吊出。
4、拆卸轴承盖和端盖。先拆下后轴承外盖(有些小型电动机采用半封闭轴承,没有轴承端盖),再旋下后端盖的紧固螺栓,然后将前端盖的紧固螺栓卸下;对于绕线式转子电动机,先提起和拆除电刷、电刷架和引出线。
5、拆卸前后轴承和轴承内盖。拆卸轴承时要细致、耐心,避免损坏本来可以使用的轴承而造成不必要的损失;即使报废的轴承,拆卸时也不能胡敲乱拉,否则,会碰伤轴。
6、抽出或吊出转子。抽转子时,不要碰坏定子绕组和转子;如果电动机气隙较大,抽转子前应在转子与定子之间垫一层薄纸板;转 子重量不大时,可以用手抽出; 转子重量较大时,先在转子轴上套好起重用的钢绳,用起重设备吊住转子慢慢移出。
电动机的拆卸与组装方法与步骤,拆卸前切断电耗,拆除电动机与外部电气连接的导线,电动机的正确拆卸顺序,电动机的组装步骤图文教程,以及拆卸注意事项等。
有关拆卸直流电动机的方法与步骤,拆卸直流电机前的检查工作,确定绕组对地绝缘是否良好,绕组间有无短路、断线或其他故障,然后按步骤拆卸直流电动机。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。