直流调速器维修电压的检测方法,具体参考如下:
同步输入电压为交流50Hz正弦波电压,经R5、R6限流(限幅)、P2整流,变为100Hz的脉动直流,由于U1输入侧二极管的削波作用,实际在a点(U1的1、2脚之间)形成一个梯形波电压,其梯形波谷底对应电网过零点。该电压的峰值即为U1输入侧二极管的正向压降,约为1.2V左右。
因电网过零点时间极短,但加上U1输入侧发光二极管的门坎电压和P2的正向压降的限制,将梯形波的低电平时间有所“展宽”,可估算U1的1、2脚之间电值比1.2V稍低,应为直流1V左右; U1输入侧二极管大部分时间处于正向电压作用下,输出侧三极管也大部分时间处于导通状态下,只在电网过零点时,有一个瞬间截止过程,因而B点波形电压峰值为电源电压+9V(U1截止瞬间),最低电压为0V(忽略U1内部三极管的饱和导通压降),波形接近矩形波,但可能有一定的上升斜率。
参考图:直流调速器
因而b点对地电压值接近0V而低于1V,估算直流电压约为0.4V左右,且U1有无过同步脉冲电压输出,检测方法也简单有效:用镊子短接U1的1、2脚,测b点电压上升为+9V,松开镊子,测b点电压降为1V以下,可以断定,U1电路是好的,同步电压已经正常输入,也能正常输出同步脉冲信号。
N1电压比较器电路,具有消噪和对输入电压整形作用,输出为与c点波形对应的矩形脉冲电压,所测直流电压值也应为0.4V左右。测N1的9脚直流电压,应为R12、R13的分压值5.4V,输出为04V。判断该级对信号有无正常传输,当用导线或镊子短接9、10脚时,测8脚应变为0V,解除短接,上升为04V。如用交流挡测量输出电压,用镊子短接时,8脚变为0V,解除短接时,8脚输出电压应有大幅度上升,如3V或更高。
锯齿波形成电容C3,由V4、V3的充、放电控制,在d点形成锯齿波电压,锯齿波电压的最大幅度(峰值)可参考给速度给定最高电压值,(应低于给定最大值)约为7V左右,最低电压幅值约为0V(忽略V3的饱和导通压降)。若将锯齿波的三角缺口与锯齿的面积看作近似相等,则对所测d点直流电压,应为3.5V左右。为7V以上或1V以下,说明该点没有形成锯齿波电压。该点电压的有无,也可通过短接N1的两个输入脚来判定,短接时,测d点电压上升为7V以上,解除短接,则降为3V左右,说明该点锯齿波已正常输出。
N2为可调脉宽处理电路,当5脚锯齿波电压正常时,调整6脚速度给定电压时,输出脚应按给定电压作反向变化,当给定0~8V时,输出大致按8~0V变化。调整6脚电压,测输出脚的相应变化,则不难判断该电路的工作是否正常了。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。