有关直流调速器的知识,欧陆590P直流调速器电机怎么设置参数,590P型必须使用按键进入系统参数,然后才能设置电机参数,以下是具体的电机参数设置步骤,以及相关注意事项,供大家参考。
1、通电后,按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后按向上的键,找到CONFIGURE DRIVE(配置调速器),按M键进入菜单,找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入菜单,将DISBALE(不允许)改成ENABLE(允许),此时面板灯闪烁,按E键退出;
2、按向下的键,找到NOM MOTOR VOLTS(电枢电压),按M键进入菜单,输入额定电枢电压,按E键退出;
3、按向下的键找到ARMATURE CURRENT(电枢电流),按M键进入菜单,输入额定电枢电流,按E键退出;
4、按向下的键找到FIELD CURRENT(励磁电流),按M键进入菜单,输入额定励磁电流,按E键退出;
5、找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按E键退出;
6、按向下的键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),注意事项:欧陆590的菜单不像西门子、ABB以及其他工控产品的常见菜单,选择想要的参数后,用程序键或者回车键来确认,而是通过选择键显示到哪个参数即已修改成功。但是,断电前如果没保存,下次开机就会回到修改前的参数。
7、继续按M进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式,然后按E退出;按向上键找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入,把ENABLE(允许)改成DISABLE(不允许),此时面板不再闪烁。按E一直退到底。
欧陆590需要保存参数,具体方法为:
1、参数存贮(由STANBSTILL 开始),按E键2次 显示MENU LEVEL (原始界面),按M键 显示BIAGNOSTICS(诊断功能)。
2、按↑键3次 显示PARAMETER SAVE (参数存贮),按M 键 显示UP TO ACTION,按↑键 显示SAVING变成FINISHEP(存贮完成),按E键2次 显示MENU LEVEL (原始界面)。
注意:当改变一次参数设定时,就必须存储一次。
至此,电机参数设置完成,其他设置如电流环自整定、参数复位、报警诊断、参数监控和控制端子接线等,全部和欧陆派克590C型直流调速器一样。