有关直流调速器的使用知识,怎么对直流调速器进行日常检修,所需要的检修项目有哪些,主要包括检查电枢碳刷,检查换向环,检查马达波箱是否有问题等,下面具体来了解下。
1、检查电枢碳刷,碳刷的长度,接触面和弹力都合适。
2、检查换向环,表面应平整,无凹痕,无损伤,沟槽没有被碳粉短路。
3、检查测速反馈部件与电机非负载测的连轴节没有问题。
4、检查马达波箱是否有问题,漏油、润滑不良,传动机构磨损,可能造成负荷不平稳而使调速器频繁调节。
参考图:直流调速器
如果是模拟调速系统,对一般电气维修人员来说难度比较大,但仍然需要按照以下步骤处理:
1、测量调速器提供给电机的励磁是否符合电机的要求且稳定,一般应该恒定,以保证磁场稳定,这是恒速的有利条件;
2、测量电枢电压以确定其变化范围;(对于一个给定,一般可取40%左右较大给定);
3、在上述条件下测量测速发电机的反馈电压;
4、在上述条件下测量电机的电流;
5、人为增加电机负载观察电机转速变化,如果负载增加速度明显变化,应将IMAX增大; 如果没有明显变化,进入下一步;
6、调整反馈增益(增大或减小看是否有变化)如果没有变化,恢复到调整前位置,进入下一步;
7、调整速度环比例增益,积分电容,以使速度稳定;
8、重新整定电流环参数;
9、在全部设定范围试车,进行精调,以求在所有速度段,负载任何变化下都保持速度稳定;
10、生产试车以确认满足其工艺要求。符合要求完成维修,不符合的根据需要调整参数。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。