经过对机械和电气方面的外观检査,在确认电动机内部存在故障之后,就应拆开电动机,对其内部进行检查。
1、绕组部分
(1)査看绕组端部有无积尘和油垢,绝缘是否损坏,接线和引出线是否损伤,导线是否烧断;
(2)査看绕组的焊接处有无脱焊、假焊现象,绕组是否烧伤,若有烧伤,烧伤部位的颜色会变成暗黑色或烧焦,且有焦臭味。若烧坏一个线圈中的几匝线囫,说明是匝间短路造成的;若烧坏几个线圈,多半是相间或连接线 (过桥线) 的绝缘损坏引起的。若烧坏一相(多发生在三角形接线系统中),则是电源断裂一相引起的;若烧坏两相,则是一相绕组断路造成的;若三相全部烧坏,多半是长期过载或起动时卡住引起的,也可能是绕组接线错误造成的。
2、铁芯部分
査看转定子铁芯表面有无擦伤痕迹。如果转子表面只有一处擦伤,而定子表面全部擦伤,多半是轴弯曲或转子不平衡造成的;如果转子表面一周都有擦伤痕迹,而定子表面只有一处擦伤,则是定了、转子不同心引起的(如机座和端盖口变形或轴承严重磨损使转子下落);如果定子、转子表面都有局部擦伤痕迹,则是上述两种原因共同引起的。
3、风扇部分
首先,査看风叶是否损坏或变形,转子端环有无裂纹或是否断裂;然后,使用短路侦察器检査导条是否断裂。
4、轴承部分
査看轴承的内外套与轴颈和轴承室配合是否合适,并查看轴承的磨损情况。