首先,检查电动机部分:
1、机械部分
对电动机做检查时,先拆除电源,用手轻轻转动,凭经验感觉电动机轴承,转子有没有摩擦。这个需要经验,一般新手难以发现异常。
然后,再看下散热风扇有没有东西卡住,电动机本身基本上就是这些。检查完电动机,再看下拖动的负载是否有过载和卡死的现象,如果有就及时处理。
2、电气部分
主要是检查电动机的三相绕组有没有短路开路。
确定没问题之后,如果是功率较小的电动机,可以直接从空开接三条火线下来试机,如果可以启动,就证明是控制线路的问题。
其次,检查电路方面:
首先,确定三相电源是否正常,主要检查电压和是否缺相。
电源正常的话,可以依次检查电动机保护器(或者是热继电器),交流接触器,启动按钮,停止按钮,控制线路是否短路或开路,这里说下检查要点。
热继电器主要检查它的常闭点是否断开,手动复位按钮也需要检查。交流接触器主要看线圈有没有电压,主触头会不会吸合,接线端子有没有烧坏。启动和停止按钮测试下其触点是否接触良好。
控制线路借助万用表测量下每两个器件之间的通断,必须确保没有短路故障。
检查完后,先不要连接电动机,测试下整个控制线路是否正常运作,测试正常后再连接电动机,调好正反转,大功告成。
最后,进行检查时建议切断电源。