三相交流电动机的绕组接线技术,按照规定的接法对三相绕组进行连接,介绍了接线前的准备,接线前的检查,绕组的连接,引线电缆的焊接等操作步骤。
绕组的线圈全部嵌入铁心槽内以后,可以按照规定的接法对三相绕组进行连接。
接线步骤:
1、接线前的准备
接线前应准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、理线板、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
2、接线前的检查
根据原始技术数据的记录,看清三相绕组出线端的相互位置、并联支路数、接法、出线方向等,检查各相绕组的线圈是否有嵌反、接错和端部相间绝缘垫错等情况,如发现错误则应立即纠正。
3、绕组的连接
接线时首先应将各绕组的出线端整理好,并且合理选定引出线端的位置,一般都将出线位置选在距出线盒附近绕组的端部两侧。
连接可按A、B、C三相绕组的顺序逐相进行,各相绕组的接法则按显极或庶极接法正规连接即可。连接时在需要接线的两线端上套入玻璃丝漆套管,套管长度应伸入线圈鼻端20mm左右为宜。然后用图1所示的弹性刮刀将导线绝缘层刮除,两线端可采取平行绞接的方法进行连接。
然后,用电烙铁或焊锡、松香对先端绞接处实行焊接,焊好后电烙铁要平移离开焊接处,以免在该处留下焊锡尖端而刺破绝缘。
用绝缘套管或绝缘漆布带半叠包两层将连接线焊接处仔细绝缘好。
图1 弹性刮刀
4、引线电缆的焊接
根据出线位置量出引线电缆长度后予以剪断,并剥去引线电缆接线处的绝缘层,将其与刮去漆层的绕组引线端连接,线端接好后即仔细焊接牢固。然后将引线电缆的接线处用漆布带包好,并在包好的绝缘漆布带外面套人大小适宜的玻璃丝漆套管。
5、绕组的端部绑扎先将绕组端部的喇叭U用锤子和理线板进行整理,使喇叭口圆整而又符合其尺寸要求。连接线和电缆线应平整地排列在绕组端部,并用蜡线牢固地绑扎好。