电机不同部位的温度以多少为限,才能保证电机的正常运行,比如电机外壳的温度多少为好,电机的轴承处的温度限值为多少,这些都是需要了解的。
1、机壳温度
电机机壳处的温度以不烫手为准,一般电机外壳的温度在75摄氏度左右,是不会有什么问题的。
如果是电机的绝缘等级为A级,则环境温度为40度时,则电机的外壳温度以不超过60度为宜。
2、轴承温度
电机滚动轴承的温度不能超过95℃,滑动轴承的温度不能超过80℃,温度太高的话,会使油质发生变化,会破坏油膜。
(图1,检测电机的外壳温度)
3、绕组铁芯温升
与绕组接触的铁心温升不能超过所接触的绕组绝缘的温升限度,即A级为60℃,E级为75℃,B级为80℃,F级为100℃,H级为125℃。
可以用温度来测量绕组接触的铁心温度大小,用电阻法来测量绕组绝缘的温度大小。
4、鼠笼转子的温度
电机鼠笼转子的表面杂散损耗很大,温度较高,一般以不危及邻近绝缘为限。
预先在鼠笼转子上刷上不可逆变色漆,以此来估计温度的大小。
以上就是电机各部位的温度限值大小,供大家学习参考。