星三角起动与星角延时计算的基础知识
来源:电工天下时间:2019-11-05 15:51:50 作者:老电工手机版>>
星三角起动以及星三角的原理,星角启的时间,星角延时计算的基础知识,感兴趣的朋友参考下。
星三角的基本知识

星三角启动适用:11kw以上的电机。为了降低启动时,磁场产生的涌流冲击。同时也是为了,减轻机械转动系统的冲击。
1、星三角的原理
当负荷星形联接时,负荷得电压,小于角形的1.732倍。也就是说;当电机星形启动时,绕组电压少于工作电压的1.732倍,如工作电压为角形380 v,绕组电压为380v。
当接为星形后,减少了1.732倍(绕组电压为220v)。绕组电压降低,电流与功率同时也下降。启动之后转为角形,功率与电流恢复到额定。
2、星角启的时间
根据功率大小来决定。星启时间是额定功率,的开方数的两倍加4。
如电机额定功率为45kw,用根号45来开方。
45根号6.708,用6.708x2=13.41,再加4,13.41+4=17.41。功率45kw的电机,星形启动时间为17.41秒(18秒)。也就是说;星形18秒时,转换角形工作。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?

问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机星三角降压启动六根线怎么接线

电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
潜水泵怎么计算扬程功率?

问题描述:高低是60米,距离是3000米,用水量是20方,潜水泵应该选多大扬程?多大的电机?正确答案:水泵的扬程是指从水面至岀水口的垂直高度,如果垂直高度60米,距离3000米,岀水口径10吋,初步估算一下,最起码电机功率要在50Kw以上。
时间:2022-05-12 16:10:00
- 上一篇:电动机的常用保护措施的六种类型
- 下一篇:电机与电器的图形符号有哪些?





