有关潜水泵跳闸的问题,在电压正常的情况下,220v潜水泵运行几分钟就跳闸,这是什么原因引起的,是轴承缺油和叶轮被异物卡住了,还是匝间短路或电源线过长的问题,与电工天下小编一起来了解下。
从电气故障和机械故障这两方面来排查具体的原因。
一、机械方面的故障
首先,对于机械方面的原因,可能是轴承缺油和叶轮被异物卡住了。当轴承缺油或者叶轮被异物(比如绳子、石头等)卡住时,电机负载过重电流上升,热继电器就会让接触器线圈断电跳闸,如果没有热继电器,那么空开也可能会跳闸。
其次,也可能是水太浅,潜水泵没有被水完全盖住。潜水泵没有被水盖住,就得不到良好的散热,电机温度上升,就可能会引起跳闸。
二、电气方面的故障
1.匝间短路
当电机线圈绝缘破坏时,可能会引起匝间短路(线圈中有一部分被短接了)。匝间短路会让线圈有效长度变短、阻抗下降、电流上升,从而让空开跳闸。
2.电源线过长
对于电压正常的情况,需要明确具体是哪个位置的电压。
电源线过长、线路电阻较大,会有产生较多的电压降。开关端电压正常,但到潜水泵处的电压却不够。电机电压不足,电流就会上升,也会引起跳闸。
3.开关偏小
如果开关额定电流偏小,当潜水泵运行一段时间后,开关会因过载跳闸。在选购开关时,必须保证开关的额定电流大于潜水泵的实际电流。
4.电容容量不够
如果潜水泵之前使用是正常的,但使用一段时间以后出现跳闸,则可能是潜水泵的电容容量偏小。电容容量偏小会导致电机的主、副绕组间的相位发生变化,电机的旋转力和速度都会下降,就会出现功率不足与电流变大的情况。
在使用潜水泵时,有时需要提前判断潜水泵是否正常,然后才能决定是否继续使用,这里介绍二种测量方法,都用到了万用表,那么怎么用万用表来测量潜水泵是否正常,下面就来了解下。
电动机12-12
在使用水泵时,总难免会遇到各种故障,其中水泵漏电的故障问题,是一定要重视起来的,这里介绍了用万用表测潜水泵漏电的二种方法,用万用表的交流档或电阻档来测量水泵有没有漏电,一起来看下吧。
电动机12-12
有关水泵的测量方法,220伏的潜水泵在使用时常碰到的问题,就是在合上电源开关后不出水,潜水泵在深井内,无法判断水泵的好坏,但可以借助万用表测量单相潜水泵的好坏,有需要的朋友参考下。
电动机12-12
有关潜水泵的使用问题,在实际的使用过程,一般是根据潜水泵的功率大小,来决定是否采用变频器,那么90千瓦潜水泵是否要使用变频器,具体参考什么数据来定,一起来了解下。
电动机12-12
有关潜水泵的运行问题,潜水泵在正常运转的情况下,出现突然不工作的问题,一般是什么原因造成的,是突然停电导致的,还是电源线有接点松动,潜水泵不工作的五大原因,一起来看下。