潜水泵的工作电流
潜水泵分为单相交流220V和三相交流380V二种,单相交流电机计算功率公式为P=U×I×cosφ,一般功率因数在单相交流电机中基本上忽略不计的话用1000W除以220,最后的电流在4.5A。
三相交流电机的功率计算公式为P=√3×u×I×cosφ。
小功率电机功率因数取0.80计算,I=P/√3×U×I×0.80=1000/1.732×380×0.80≈1.9A。
1KW潜水泵的三相交流一相电流约为1.9A。
潜水泵运行时出现电流偏大与水泵阀门的调节和潜水电泵的机械故障均有一定关系。
主要原因如下:
1、潜水泵的流量偏大或偏小
潜水泵使用的流量超出使用范围会使潜水泵过载:对离心式潜水泵或混流式潜水泵,流量过大,潜水泵的轴功率增大,会使潜水泵过载;对轴流式潜水泵,流量过小,潜水泵的轴功率增大,会使潜水泵过载。
处理方式:适当调整阀门,对离心式潜水泵或混流式潜水泵应减小(对轴流式潜水泵应增大)流量,使潜水泵的流量出在正常的使用范围内,避免潜水泵使用中出现过载。
2、潜水泵中电动机的导轴承磨损、水泵的橡胶轴承磨损、密封环磨损
电动机或水泵的轴承磨损,会使潜水泵在机械上处于不正常工作状态,严重的会损坏潜水泵,使定子绕组烧坏。
处理方法:修理或更换损坏的轴承和轴套。
3、潜水泵电动机的止推轴承磨损、水泵的叶轮和下盖板磨损
电动机的止推轴承磨损、水泵的叶轮和下盖板磨损,同样会使潜水泵在机械上处于不正常工作状态,严重的也会损坏潜水泵。
处理方法:检查止推轴承磨损的原因,是否因轴伸端机械密封损坏,造成砂粒、杂质等进入电动机内腔而造成止推轴承的过度磨损。如果是机械密封造成的原因,在修理或更换磨损的止推轴承、推力盘和叶轮、下盖板等零部件的同时,应更换轴伸端机械密封。
4、潜水泵转轴弯曲、轴承不同心
转轴弯曲、轴承不同心是一种严重的情况,应立即进行检修:校直弯曲的转轴、更换不合格的轴承,重新装配潜水泵。