电机漏电的处理方法

电机漏电的处理方法

首先,分清硬漏还是软漏。

硬漏:绝缘老化,槽内绝缘损伤,

软漏:受潮,异物,灰尘,引线,接线端子。

前者难度大,最好送修.后者可烘干,检查,清理,处理。

问题:电机漏电如何处理?(万用表测漏电的方法)

常用的处理方法:
1)绕组受潮引起接地的应先进行烘干,当冷却到60~70℃左右时,浇上绝缘漆后再烘干;
2)绕组端部绝缘损坏时,在接地处重新进行绝缘处理,涂漆、再烘干;
3)绕组接地点在槽内时,应重绕绕组或更换部分绕组元件;电机漏电的处理方法
4)最后应用不同的兆欧表进行测量,满足技术要求即可。

电动机漏电怎么办?

怎么测漏电,先要知道万能表的正确使用方法。

一、万用表使用前

1.万用表水平放置。

2.应检查表针是否停在表盘左端的零位。如有偏离,可用小螺丝刀轻轻转动表头上的机械零位调整旋钮,使表针指零。

3.将表笔按上面要求插入表笔插孔。

4.将选择开关旋到相应的项目和量程上。就可以使用了。

二、万用表使用后的处理措施

1.拔出表笔。
2.将选择开关旋至“OFF”档,若无此档,应旋至交流电压最大量程档,如“又1000V”档。
3.若长期不用,应将表内电池取出,以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路。

万和表测量直流电压步骤:

1.选择量程。

万用表直流电压档标有“V”,有2.5伏、10伏、50伏、250伏和500伏五个量程。根据电路中电源电压大小选择量程。由于电路中电源电压只有3伏,所以选用10伏档。若不清楚电压大小,应先用最高电压档测量,逐渐换用低电压档。

2.测量方法。

万用表应与被测电路并联。红笔应接被测电路和电源正极相接处,黑笔应接被测电路和电源负极相接处。电机漏电的处理方法

3.正确读数。

仔细观查表盘,直流电压档刻度线是第二条刻度线,用10V档时,可用刻度线下第三行数字直接读出被测电压值。注意读数时,视线应正对指针。

补充说明:用万用表就能测出漏电,那么说明漏电很严重了,已属于对地短路,建议最好还是用摇表测。

万用表工作电压低(通常9V以下),而电机工作在220或380伏,绝缘不良时低压仪表未必能测出,但在实际工作电压下绝缘更可能变差甚至被击穿。

摇表就是通过发电机产生较高电压来完成检测,其检测条件更接近电机实际工况。

附1,单相电机漏电如何处理

单相电机漏电的原因及处理方法:

电动机漏电的原因有:绕组受潮使绝缘电阻下降;电动机长期过载运行;有害气体腐蚀;金属异物侵入绕组内部损坏绝缘;重绕定子绕组时绝缘损坏碰铁心;绕组端部碰端盖机座;定、转子磨擦引起绝缘灼伤;引出线绝缘损坏与壳体相碰;过电压(如雷击)使绝缘击穿。

通常使用兆欧表检查,根据不同的等级选用不同的兆欧表测量每组电阻的绝缘电阻,若读数为零,则表示该项绕组接地,但对电机绝缘受潮或因事故而击穿,需依据经验判定,一般说来指针在“0”处摇摆不定时,可认为其具有一定的电阻值,对地绝缘电阻值应大于1兆欧为合格(380伏电机)。

电机漏电的处理方法:
绕组受潮引起接地的应先进行烘干,当冷却到60——70℃左右时,浇上绝缘漆后再烘干。
绕组端部绝缘损坏时,在接地处重新进行绝缘处理,涂漆,再烘干。
绕组接地点在槽内时,应重绕绕组或更换部分绕组元件。
如烘干及处理后绝缘电阻不达到要求的,则需重绕线圈。

单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。

这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。

两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。

相关文章
  • 电机定子绕组泄漏电流的检测方法

    电机定子绕组泄漏电流的检测方法

    泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。

    时间:2022-07-21 05:46:44

  • 怎样用万用表测潜水泵漏电

    怎样用万用表测潜水泵漏电

    在使用水泵时,总难免会遇到各种故障,其中水泵漏电的故障问题,是一定要重视起来的,这里介绍了用万用表测潜水泵漏电的二种方法,用万用表的交流档或电阻档来测量水泵有没有漏电,一起来看下吧。

    时间:2020-12-12 17:20:26

  • 潜水泵使用问题:潜水泵多开几次才不跳闸,潜水泵过载还是漏电

    潜水泵使用问题:潜水泵多开几次才不跳闸,潜水泵过载还是漏电

    有关潜水泵的使用问题,新买的潜水泵多开几次才不跳闸,这是什么故障,什么原因引起的,是潜水泵过载,还是潜水泵漏电,还是空气开关选型不对,与电工天下小编一起来看下。

    时间:2020-12-12 08:59:09

  • 单相电机漏电接地线跳闸怎么办?

    单相电机漏电接地线跳闸怎么办?

    单相电机漏电的问题,单相电机漏电时怎么接地线,单相异步电机漏电接地线跳闸的问题,单相电机漏电接地线跳闸怎么办,电机外壳漏电的检查方法。

    时间:2020-01-31 07:14:01

  • 如何检测电机漏电问题?

    如何检测电机漏电

    如何检测电机漏电,电机漏电的问题,电机绕组短路或开路的检查方法,分析了电机漏电的现象,电机漏电的原因,以及电机漏电的处理措施等。

    时间:2016-06-13 08:12:10

  • 电机外壳漏电怎么办,数字万用表测电机漏电的方法

    电机外壳漏电怎么办

    有关电机外壳漏电的测量方法,电机外壳漏电怎么办,绕组绝缘不良导致的电机漏电问题,数字万用表测电机外壳的漏电值大小的方法。

    时间:2016-06-13 07:28:42

  • 电动机漏电什么原因?电动机漏电前后的处理措施

    电动机漏电什么原因?

    有关电动机漏电的原因,电动机出现漏电怎么办,如何用万用表测量漏电,测量漏电问题,万用表的使用方法,万用表测量直流电压步骤。

    时间:2016-06-13 06:57:08

  • 单相电动机漏电与外壳漏电的原因

    单相电动机漏电与外壳漏电

    有关单相电动机漏电与外壳漏电的原因,分为单相异步电动机外壳正常漏电,单相异步电动机外壳不正常漏电二种情况,以及电机外壳漏电的处理方法等。

    时间:2016-05-14 06:55:21

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有