在三相水泵的使用过程中,如果来判断三相水泵的好坏,怎么来确定是否能正常使用,这里分享下用万用表测三相水泵好坏的方法,供大家参考。
1、最直接的方法,就是先闻味道和看电机出来的线是否烧黑,如果有烧糊烧焦的味道,电机没反应,则基本就算是报废了。有些电机冷了又恢复正常,但用不了多久,绝缘漆严重损坏。
2、用万用表通断路打电机绕组是否通,正常情况下是通的,如果不通或只有其中两组是通的,那么一定是电动机的一组绕组烧掉了。
3、然后用万用表的通断路档分别测试几个接线柱对电机外壳是不是通的,如果只是跳数字再用电阻档打,有摇表更好。电机绕组串电动机外壳,则说明电机已烧了。
万用表Rx100档测潜水泵三组线圈阻值,三组线圈阻值应该基本相等。如果有较大差值或不通的,说明有线圈匝间短路或开路电机损坏。
任何一组线圈对电机外壳绝缘进行测试,绝缘电阻应在2兆欧以上(必须用兆欧表测,万用表测不出)。绝缘电阻小于2兆欧,说明潜水泵漏电,需要进行维护修理了。
万用表怎么测水泵好坏,单相水泵故障检测方法,可以考虑用万有表测量抽水泵的好坏,测量水泵绝缘情况是否良好,测量线圈电阻是否损坏。
在使用水泵时,总难免会遇到各种故障,其中水泵漏电的故障问题,是一定要重视起来的,这里介绍了用万用表测潜水泵漏电的二种方法,用万用表的交流档或电阻档来测量水泵有没有漏电,一起来看下吧。