判断单相电机好坏的方法
单相电机定子绕组用万用表测量头与尾,如果电阻在几十欧左右以下,说明电机定子线圈是好的,然后用摇表测试线圈与外壳之间的绝缘电阻,只要不低于0.5M就可以使用。
单相异步电机有运行绕组和启动绕组两个绕组,向一个方向转动的电机,一般运行绕组的阻值小,启动绕组的阻值较大,使用这类电机的设备有电风扇、水泵、抽油烟机等。
正反方向都可以转动的异步电机,运行绕组和启动绕组的阻值基本相同,相差不大,使用这类电机的设备有洗衣机、浴霸、空压机等。
万用表测量两两之间的阻值,可以大致判断电机的好坏,一般阻值最大的接电容,是启动绕组和运行绕组的相加,即C≈A+B。
如果电机发生匝间短路故障,不能用万用表和摇表来检测,只能通过代换法进行测试。
把万用表打到20千欧,绕组分别测量电机三根线的电阻,电阻值大的等于另外两个电阻和,则为正常。
绝缘电阻用摇表的一根线夹住电机金属外壳,另一根夹住线,对三根线分别进行测量,以每分钟120转的速度转动手柄,指针无穷大为正常,低于0.5兆欧为不正常。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。