没有电容的单相电机,怎么测量它的好坏,具体方法如下:
测量单相电机的好坏,与电容器没有关系,一般单相电机的引出线多为4根,主绕头尾各一根,启动绕组头尾各一根。
用万用表RX10的档测量出哪2根是主绕组,哪2根为启动绕组,如果电机没有受潮,可以用500VMΩ表测量主次绕组间绝缘,其阻值不应低于0.5MΩ。在测主次绕组的对地绝缘时,其阻值也不应低于0.5MΩ。
一般次绕组的匝数较多,线径较细,电阻值比主绕组高,如果用万用表测出次绕组的值比主绕组的阻值还低,则可能是次绕组匝间绝缘被击穿了。
同理,如果主绕组的电阻值很低,甚至等于0,则说明主绕组已出现匝间击穿短路。
分享下单相电机电容的接线图,介绍下单相电机电容的接线方法,包括电源、电容、电机接线要求与方法,单项电机的两组线圈:主绕组与副绕组的连接方式等。
有关单相电机电容接线图的几种接线方式,分相起动式,电机静止时离心开关是接通的,电机静止时离心开关是接通的等多种方式,附有详细的电动机电容接线图。
有关电机电容的小知识,单相电机电容经常烧坏是什么原因,是电容容量太大,还是容量太小,单相电机为什么会经常烧电容器,这里分析了五种可能的原因,下面一起来了解下。