三相五线制系统与三相五线制接线图
来源:电工天下时间:2019-11-07 15:52:53 作者:老电工手机版>>
有关三相五线制的相关知识,三相供电,五线连接,三相五线制接线图,了解下三相五线制接线的特点,接地系统术语与电工用语区等,一起来了解下。
三相五线制系统与三相五线制接线图
“三相五线制”,人们通常指某一电气设备有五根导线引出。
1、五根导线的功能
一是五根导线为三根相线,一根零线,一根与设备外壳连接的地线;二是五根导线是指三根相线,一根工作零线(或称系统零线),一根与设备外壳连接的保护零线。
这两种说法,都有共同之处,当三相不平衡时,零线或工作零线(系统零线)流过不平衡负荷电流,而与设备连接的导线无电流通过。
三相供电,五线连接,通过对有关的国家标准、行业标准对低压配电接地系统进行分析、探讨。在三相四线制制供电系统中,把零线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE),这样的供电结线方式称为三相五线制供电方式.三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线.三相五线制的接线方式如下图1 所示.

图1 三相五线制接线示意图
特点:工作零线N与保护零线PE 除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接.由于该种接线能用于单相负载、没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而得到广泛的应用。
在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线 N是有电流通过且是带电的,而保护零线 PE 不带电,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。
一、标准、规范对低压配电系统的规定
参照GB50054-95《低压配电设计规范》、GB50052-95《供配电系统设计规范》、DL/T621-1997《交流电气装置的接地》、GB14050-93《系统接地的型式及安全技术要求》;低压配电系统由以下两种型式描述。
其一为带电导体系统的型式,分为交流系统:单相二线制、单相三线制、两相三线制、两相五线制、三相三线制、三相四线制;直流系统:二线制、三线制。我国常用方式为单相二线制、两相三线制、三相三线制、三相四线制。
其二为系统接地型式,分为IT系统、TT系统、TN系统;TN系统又分为TN-C系统、TN-C-S系统、TN-S系统。

IT系统
I 表示电源端带部分不接地或经高阻抗接地。T 表示电气装置外露可导电部分接地,通常指电气设备的金属外壳接地。见图3.1

TT系统
第一个T 表示电源端有一点直接接地,通常是指配变的中性点直接接地。第二个T 是指电气装置外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。见图3.2

TN 系统
T 表示电源端有一点直接接地,通常是指配变的中性点直接接地。N 表示电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。按中性线与保护线的的组合情况,TN系统又分为以下三种型式:
TN-C 系统:整个系统的中性线和保护线是合一的。见图3.3.1

TN-C-S 系统:系统中有一部分的中性线和保护线是合一的。见图3.3.2

TN-S 系统:整个系统的中性线和保护线是分开的。见图3.3.3

二、接地系统术语
外露可导电部分──平时不带电压,但故障情况下能带电压的电气装置的容易触及的导电部分
中性线(N线)──与低压系统电源中性点连接用来传输电能的导线。来自:
保护线(PE线)──低压系统中为防触电用来与下列任一部分作电气连接的导线:
a.线路或设备金属外壳;b.线路或设备以外的金属部件;c.总接地线或总等地位连接端子板;d.接地极;e.电源接地点或人工中性点。
保护中性线(PEN线)──具有中性线和保护线两种功能的接地线。
工作接地──在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地(如中性点直接接地或经其它装置接地等)
保护接地──电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地。
低压配电系统可由两种方式来表达,一种是以构成部分论述,另一种是以流程论述。低压配电系统简单来说,由电源部分、输电部分、负荷部分构成。电源部分是可泛指10/0.4kV变配电所,变配电所将交流标称电压10kV转变为0.4kV,供电380V工业用户、220V居民用户,电源部分具体范围只是变配电所内配变至低压柜部分。
输电部分是指变配电所内的低压柜馈电线路,包括相线、中性线、保护线、保护中性线。(www.dgjs123.com)负荷部分是工农业用的电器(车床、收割机等),居民用的电器(电灯、电风扇等)。低压配电系统也可用另一种功能顺序来描述,可分为发电、变电、输电、受电四部分,发电是指有些工厂自备发电机独立市电供电,变电是指配变利用电磁感应原理将一次侧绕组的10kV交流电能转变成二次侧绕组0.4kV交流电能。输电指承载380V/220V交流电压的线路(架空线路或电缆线路)。受电是指将电能转换为机械能、热能等不同型式能量进行工农业生产、居民生活的设备。
三、电工用语误区实质
综览上述规范、标准, “三相五线制”的提法毫无出处。
从系统接地型式来看: TT系统(图3.2)、TN-C-S系统(图3.3.2)、TN -S系统(图3.3.3),设备都是三相供电,五线连接,但不要忘记的是,该三种接地系统型式有各自的特性,不能用“三相五线制”综合命名。TT系统中与设备外壳连接的导线自行接地,与配变中性点接地毫无相干。
TN-C-S系统、TN -S系统中与设备外壳连接的导线与配变中性点相连。
一旦设备内相对壳碰触,在TN-C-S系统、TN -S系统中,相线与中性线形成回路,瞬间产生大电流,过负荷保护动作;而在TT系统中,设备与配变中性点各自接地,至少有8欧的接地电阻,产生的电流难使过负荷保护动作。
在本文第二部分中提及的“零线”、“地线”、“工作零线(系统零线)”、“保护零线”,都是用词不规范,这里,涉及一个过弃电工术语名词“零线”,是出现于二十多年未更新版本的GBJ65-83《工业与民用电力装置的接地设计规范》的附录二 名词解释──“与变压器直接接地的中性点连接的导线,或直流回路中的接地中性线,称为零线”。
由于这“零线”,派生出“工作零线(系统零线)” 、“保护零线”。若按照GBJ65-83中的对零线来看,“零线”,“地线”与TT系统相似对应,即是说“零线”对应N线,“地线”对应设备外壳与大地直接连接/同电源接地装置无关)的导线,那么在TN-S系统、TN-C-S系统中“零线”亦是对应N线,而剩下那接壳的“地线”就对不上号,它不是与电源独立的接地装置连接。就单单在TN-S系统、TN-C-S系统中,若“保护零线”对应PE线,“工作零线(系统零线)”应是指主回路上,那么对应N线,那么剩下的PEN线又作如何称谓。
电气设备所引出的五根线应为三根相线,一根中性线(N线)或一根保护中性线(PEN线),一根保护线(PE线)。这样的电气设备三相供电、五线相连的外在型式,在有关向IEC标准接轨的国家标准、规范中只是有TT系统、TN-C-S系统、TN-S系统来表达。
没有确切弄懂电气标准的技术内涵,人为地生造电工用语,用语不规范、不能清楚表达其实际意义,无法准确区别不同性质的TT系统、TN-C-S系统、TN-S系统的3种接地系统型式,而含糊地归纳为“三相五线制”,具体不清楚是指这三种系统中的那一种,若混淆了不同性质的接地系统,会对电气工程设计施工中导致误解,产生失误,留下隐患,潜伏危险。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法

当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路

在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
怎么判断三相异步电动机是否已烧坏?

有关三相电机的使用问题,如何判断三相电机绕组被烧坏,三相异步电动机在使用过程中,如果有冒烟或焦糊味,则可能是电机绕组被烧坏了,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 15:15:21
怎么防止三相电机的烧机问题

有关三相电机的使用问题,电机被烧掉的原因,大多数是只使用单一的空气开关进行保护。当电机因为缺相、过载时,空气开关不能及时跳闸,就会导致电机烧坏,怎么防止三相电机烧机,下面具体来看下。
时间:2022-06-14 06:01:04
- 上一篇:三相异步电动机延时启动实物接线图说明
- 下一篇:双速电动机控制电路接线图





